...доброго времени суток....есть ли у кого пример выбора и проверки сечения кабеля который прошел
согласование...????...ПОМОГИТЕ :'(
-
denwer_, выкладывайте свои исходники, форум поможет :thumbsup:
-
Дайте хоть напругу.
-
O.S., стесняюсь спросить, а что даст напруга без мощности, косинуса и длины? :D :D :D
-
Ну человек же просит пример.
-
Ну да, я совсем забыл, что без мощности длины и косинуса можно посчитать любой кабель на раз два...
O.S., очень смешно :D
-
От уже ж :D
Имеется ввиду, шо я мог бы дать пример расчета кабеля, но такой расчет для кабеля скажем на 10 кВ и на 0,4 кВ отличается. Не буду ж я все подряд выкладать. От и интересуюсь именно напругой.
-
кабель ААБл....напруга 6 кВ...мощность 2,5 мВт....cos=1 (по ТУ полная компенсация)...длина 3 км...
этого хватит....или нужные еще какие-нибудь данные....буду очень признателен за помощь....заранее спасибо :)
-
или нужные еще какие-нибудь данные
Ток КЗ на шинах ПС.
-
КЗ мин. 18 кА, КЗ макс. 23 кА