Підскажіть будь ласка, чи існує обмеження довжини прогону ПЛІ-0,4 кВ, ПЛІ-0,22 кВ. Якщо нема обмежень по довжині, підскажіть як розрахувати довждину прогону, буду дуже вдячний. В даному випадку ПЛІ-0,22 кВ , провід СІП-5 2х25, довжина прогону 50 м, стійка СВ95-2, по прямій, на певному відрізку нема можливості встановити опору ближче ніж на 50 метрів.
-
Вот страница из пособия "Південкабель", правда там для 4х25, но возможно поможет
-
Вот нашел у себя каталог, отсканировал страничку
-
Согласно п.п. 2.4.50-2.4.63 ПУЭ 2009 г. расстояние между опорами не нормируется, а нормируется только стрела провисания. Ищите стрелы провисания в вышеприведеных каталогах или делайте расчет )))