Допоможіть знайти аналогові вимірювачі для постійного струму (вимірюється напруга і сила струму на акумуляторних батареях); установка на панелі щита; з передачею даних по мережі Modbus на автоматизоване робоче місце (АРМ). Schneider Electric не має такого обладнання (весь проект на Schneider Electric)
-
Schneider Electric не має такого обладнання
Прийдется к Сименсу идти, у них есть привода для двигателей постоянного тока, а там меряют токи нагрузки.
-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НОРМИРОВАНЫМ ВЫХОДОМ ЕСТЬ У ФЕНИКС КОНТАКТ. ОПИСАНИЕ ПО ССЫЛКАМ ИЛИ МОГУ ВЫЛОЖИТЬ В ВИДЕ ФАЙЛОВ.
НАПРИМЕР
ДЛЯ ТОКА 0-11 А DC- АРТ. 2814731
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2814731 (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2814731)
ДЛЯ ТОКА 0-55А DC, АРТ. 2814744
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2814744 (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2814744)
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ НОРМИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В MODBUS ТОЖЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ. СЕРИЯ NANOLINE (ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ НОРМИРОВАННЫЙ СИГНАЛ И ПЕРЕДАЕТ ПО MODBUS)
ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ +-660В DC, ЕСТЬ ВАРИАНТ ДЛЯ +-24В
АРТ. 2811116
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2811116 (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2811116)
-
Виробник МІКРОЛ (Івано-Франківськ) випускає перетворювачі типу ПНС-1. Ці перетворювачі перетворюють сигнали постійної напруги та струму (необхідно шунт для струму і цей шунт повинен бути виготовлений за нашими стандартами - напруга на шунті повинна становити 75 мВ, а не 100 мВ як у виконанні Європейських виробників) в уніфіковані сигнали постійної напруги (0..10В) чи струму (0..20 мА). Тип перетворювача, його вхідні та вихідні сигнали необхідно вказати при замовленні.
Параметри перетворювачів серії ПНС-1 можна знайти на сайті www.microl.ua (http://www.microl.ua).
Схемні рішення можу надіслати я, лиш дайте повідомлення на e-mail: apucylo@i.ua.
-
Перепрошую але не дочитав повідомлення. Якщо потрібно забезпечити передачу по МОДБАС, то виходи ПНС-1 слід підключити до налогових входів ПЛК з МОДБАС (найпростіше - ПЛК TWIDO від SCHNEIDER ELECTRIC).