Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Catty від 05 Листопад 2010, 10:57:17
-
как правильно рассчитать насос-дозатор для пенного пожаротушения? Параметры насоса посчитали, логически понимаю что давление там должно быть порядком выше, возможно ошибаюсь... подскажите пожалуйста если сталкивались с этим!
-
как правильно рассчитать насос-дозатор
Тут народ больше по проводам, вряд ли кто поможет =-0
-
Catty, www.abok.ru (http://www.abok.ru)
-
Catty насос-дозатор предназначен для подачи пенообразователя в определенном количестве, в зависимости от кратности пены - низкая, средняя или высокая
-
По теме - чтобы рассчитать, информации маловато.
А вообще, зависит от того, сколько вы знаете. Если есть верхний и нижний пределы, то можно попробовать использовать насос дозатор (http://plasttime.ru/etatron/doziruyushie-oborudovanie.html) с регулируемой мощностью, в принципе, их есть и достаточно много. Это если в детали вдаваться не хочется, а результат нужен. А так - к проектировщикам, если по-хорошему.
-
Необходимый объёмный расход пенообразователя Qпо (л/с) составляет: Qпо=Qр*Спо/100,
где Спо - концентрация пенообразователя в водном растворе, %
Qр - расход пенообразующего раствора, л/с.
Спо зависит от жесткости воды, читайте инструкцию по применению пенообразователя.
Напор насоса-дозатора как минимум должен превышать на 5м (я брала в проекте10м) от основного насоса (воды).