Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: denwer_ від 03 Листопад 2010, 23:45:52

Назва: ,,,ПЗР? :(
Відправлено: denwer_ від 03 Листопад 2010, 23:45:52
...подскажите кто знает....как полагается облэнерго выдала ТУ, в которых указано, что необходимо установить ПЗР на стороне 6кВ....возник вопрос...существуют ли ПЗР на напряжение 6 кВ?..я знаю только на 0,4 кВ...и еще, если существует, то что он из себя представляет?...способ включения?...
Назва: Re: ,,,ПЗР? :(
Відправлено: Dmitrik від 27 Січень 2011, 13:02:39
http://neks.uaprom.net/p466061-pzr2-ustrojstva-zaschitnye.html (http://neks.uaprom.net/p466061-pzr2-ustrojstva-zaschitnye.html)
Назва: Re: ,,,ПЗР? :(
Відправлено: nikm від 03 Червень 2011, 16:56:29
ПЗР свыше 1000В - это облэнерговский маразм.
Законодательно не урегулирован и ПЗР и на 0.4 кВ.
В ПКЄЄ ПЗР устанавливается частным домам и Госэнергонадзор давал разъяснение,
что ПЗР свыше 30 кВт не разработан (если память не изменяет).
Так-что отбивайтесь и официально пусть укажут норматив и дадут ссылку как называется
и где купить сертифицированый ПЗР.
Назва: Re: ,,,ПЗР? :(
Відправлено: NeON2K від 03 Червень 2011, 17:03:44
offtop
nikm, посмотри на дату вопроса.. Скорее всего уже не актуально, но начало хорошее  :thumbsup:
Назва: Re: ,,,ПЗР? :(
Відправлено: nikm від 05 Червень 2011, 20:59:58
Тему то просматривают, а проблема все равно остается и ее надо решать.
Назва: Re: ,,,ПЗР? :(
Відправлено: SRyabinin від 18 Травень 2016, 18:41:55
От облэнерго вряд ли получится отбиться. Как мне видится, ПЗР на 6 кВ можно реализовать на вакуумном или масляном выключателе через установку РЗА, соответственно возникает необходимость в установке трансформаторов тока и трансформатора напряжения. Мало того, за частую ПЗР ставится после прибора учета, т.е. нужен еще комплект трансформаторов тока на учет. Как-то так. В общем, это не ПЗР получается, а полноценная защита линии при помощи средств РЗА с уставкой тока рассчитанной не на КЗ, а на установленную мощность.
Маразм, конечно...