Помогите разобраться с вопросом. В кабельном канале необходимо проложить 2 кабеля. Согласно пуе кабели должны быть стойкими к распространению пламени согласно ДСТУ 4809:2007. Я так понял что огнестойкие и стойкие к распространению пламени- это не одно и тоже. Кто-то знает что это за кабели стойкие к распространению пламени? И обязательно ли их применять или можно проложить по полу кабельного канала обычные АВВГ или использовать огнестойкие перегородки?
-
Если
2 кабеля
от двух независимых источников питания для I категории, я бы посоветовал
огнестойкие перегородки
-
та нет. категория 3. 2 кабеля в параллель.
-
Я так понял что огнестойкие и стойкие к распространению пламени- это не одно и тоже
Правильно поняли.
Кто-то знает что это за кабели стойкие к распространению пламени?
Це кабелі, які пройшли випробування згідно ДСТУ 4809:2007. Тобто їх ізоляція не підтримує горіння без сторонього джерела полум'я. При цьому збереження працездатності такого кабеля при пожежі не є обов'язковим (і в цьому його головна відмінність від "вогнестійкого"). Як правило в маркування такого кабеля додається індекс "нг".
И обязательно ли их применять
Див. п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010 (якщо об'єкт цивільний).
-
Як правило в маркування такого кабеля додається індекс "нг".
а что тогда такое ВВГнг -FRLS ??
Объект промышленный.
-
нг -FRLS ??
tuilri, вот с этого поста http://eom.com.ua/index.php/topic,2694.msg39677.html#msg39677 (http://eom.com.ua/index.php/topic,2694.msg39677.html#msg39677) и дальше по теме, rga искала откуда у этих индексов "ноги растут"...
-
ГОСТ Р 53315—2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной безопасности на
следующие типы исполнения:
- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без исполнения);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение — нг);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным
дымо- и газовыделением (исполнение — нг-LS);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение — нг-HF);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с
пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — нг-FRLS);
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение —
нг-FRHF);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным
дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (исполнение — нг-LSLTx);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие
коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью про-
дуктов горения (исполнение — нг-HFLTx).