Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой автомат стоит в ПЗР2-3-1-40. Можно ли его брать для 8 кВт? Не будет ли ложного срабатывания автомата (если он на 40А) при уставке ПЗР 40А?
-
Подскажите пожалуйста, какой автомат стоит в ПЗР2-3-1-40
Ну исходя из названия на 40А.
Можно ли его брать для 8 кВт?
Да, если это жилой дом, Iж.д.=38А при P=8кВт
Не будет ли ложного срабатывания автомата (если он на 40А) при уставке ПЗР 40А?
Т.е. какой из автоматов раньше сработает? Или что? Где будет стоять автомат на 40А?
А лучше посмотрите:
http://eom.com.ua/index.php/topic,5911.msg41000.html#msg41000 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5911.msg41000.html#msg41000)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.msg25523.html#msg25523 (http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.msg25523.html#msg25523)
-
Я к тому, что если автомат будет к примеру на 40А и уставка ограничителя мощности (или что там стоит) будет тоже почти 40А, не выбъет ли автомат и ПЗР уже сам не включится?
-
Dmitrik, цитата из паспорта на ПЗР
"Внимание! В ПЗРе автоматический выключатель устанавливается на одну ступень больше мощности, выделенной абоненту Т.У. на поставку электроэнергии. Поэтому, срабатывание автоматического включателя говорит о нарушении правил эксплуатации электросетей. "
-
Т.е. если ПЗР2-3-1-40, то авомат в нем 50А, а уставка максимум 40?
-
Если
ПЗР2-3-1-10
то при 10 А (2 кВт) он отключит потребителя, а для защиты самого ПЗР внутри него будет стоять автомат 16А. Я так понял.
-
Получается если мне нужно поставить уставку ПЗР 18А, то мне необходимо использовать ПЗР2-3-1-25 с автоматом 32А? Мне кажется в ПТО возникнут вопросы.
-
Dmitrik, насколько мне известно, то не бывает
ПЗР 18А
Есть на 16 и 25 А (кратность как у АВ). Если у тебя ток 18 А, то необходимо использовать ПЗР2-3-1-25 с автоматом 32А
Причем, потребитель будет отключаться при 25 А, а автомат 32А служит для защиты ПЗР от КЗ.
-
18А может быть, т.к. уставка ставится либо на тепловом реле, либо на ограничителе мощности, смотря какой ПЗР
-
18А может быть
Может быть... Просто у меня всегда в ТУ прописывался кратным как для АВ
-
В ПЗР2-3-1 40 - это однофазный ПЗР на 40 А ------ 8 киловат однофазного тока это 26,42 А при cos 0.8 - Автомат нужно ставить на 1 параметр больш - т.е 50А - нежно соблюдать принцип комулятивности. Т.е. Автомат в ПЗР должен быть на порядок больше.
Информацию по ПЗР можите посмотреть и заказать (http://electrocontrol.com.ua/)
-
должен быть на порядок больше.
все таки не на порядок, а на ступень
-
electrocontrol.com.ua,
8 киловат однофазного тока это 26,42 А при cos 0.8
точно-точно? :)