Добрый день.
Имем 2 подстанции (ПС): новую и старую, которая перестанет существовать, но на территории которой остается здание с IT-оборудованием и другими электропотребителями с системой заземления TN-C. Расстояние между ПС порядка 100м. Предполагается запитать здание от новой ПС по стороне 10кВ через оставленные в работе и принадлежащие старой ПС ТСН. Ворос: следует ли объединять контуры заземления новой и старой ПС?
Спасибо.
-
Да. А вот IT-шный отделить.
-
А по-моему, не обязательно. Объединить, оно, конешно, нарушением не будет, но за 100 м... Зачем?
-
Зачем?
"Зачем" ТСН у них там остался?
-
Да. А вот IT-шный отделить.
Не понял? Вы имеете ввиду что? Оборудование IT или систему заземления IT?
-
frez4, а мы о чем говорим?
-
frez4, а мы о чем говорим?
Я о системе заземления. Старая ПС имеет TN-C. IT-оборудование - TN-S. Разделение TN-C на TN-S только для IT-оборуд. происходит в ГРЩ. Вроде все предельно ясно объяснил? А теперь можете пояснить: а IT-шную отсоединить?
-
Да. А вот IT-шный отделить.
Бригадир, на каком основании?
-
IT-шную отсоединить?
Не отсоеденить, а отдельный контур. Ну в нормы по IT я не лез, но по общениям на объектах с ITшниками разговор шел об отдельном контуре или каких-то особых подсоединениях.
-
Ну в нормы по IT я не лез, но по общениям на объектах с ITшниками разговор шел об отдельном контуре или каких-то особых подсоединениях.
12.3 В електроустаткуванні різного призначення і напруги для заземлення повинен застосовуватись один спільний заземлюючий пристрій. Ця вимога не відноситься до спеціального заземлення технологічного обладнання і пристроїв (наприклад, до заземлення обладнання в обчислюваних центрах, інженерно-лабораторних корпусах, системах зв'язку і передачі інформації, лікувально-профілактичних закладах тощо), яке виконується згідно з відповідними технічними вимогами до вказаного обладнання і пристрою.
Це з покійного 23-го ДБН, думаю в діючих нормах теж шось таке є.