Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Альберт від 27 Жовтень 2010, 22:35:42
-
В ТП к нулевой точке трасформатора присоеденено две полосы, алюминиевая и стальная. Стальная, соеденена с контуром и всем оборудованием ТП (РЕ-шина), а алюминиевая на изоляторах (N), расположена внизу всех ячеек РУ-0,4 кВ. Куда правильно присоеденить РЕN-проводник кабеля на 80-кв жилой дом? И нужна ли перемычка между РЕ и N шиной
-
Все сделано правильно . ПУЕ України . 1.7.91. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтральную или среднюю точку либо один из выводов источника питания необходимо надежно присоединять к заземлителю с помощью заземляющего проводника.
Не допускается использовать РЕN (РЕ- или N-)-проводники, соединяющие нейтраль с распределительным щитом, в качестве заземляющих.
Стальная, соеденена с контуром и всем оборудованием ТП (РЕ-шина)
Вывод PEN или N-проводника от нейтрали источника на распределительное устройство следует осуществлять: при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах; при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода).
а алюминиевая на изоляторах (N), расположена внизу всех ячеек РУ-0,4 кВ.
Куда правильно присоеденить РЕN-проводник кабеля
PEN проводник кабеля необходимо присоединить к нулевой шине щита ТП . Нулевая шина щита заземлена т.е. это шина PEN .