Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Zaya від 27 Жовтень 2010, 09:01:41

Назва: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Zaya від 27 Жовтень 2010, 09:01:41
Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація  кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто  чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації)  прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?????
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Gawrik від 27 Жовтень 2010, 12:01:57
1. Что написано в ТУ и от кого они.
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Zaya від 27 Жовтень 2010, 12:42:20
1. Что написано в ТУ и от кого они.
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)
В ТУ написано  щоб прокласти телефонну мережу з двома колодцями ККЗ-1 .
На картинці я намалював приблизний план Червоні лінії це тел кабель а чорні цепож кабель. Телефонний кабель повинен бути прокладений в грунті і в колодцях по тех умовах , питання полягає в тому чи можна в ці колодці "запхати "щей пожежний кабель ТППеп 20*4*0,2 який прокладається від Адм корпусу до КПП
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: hi_tech від 27 Жовтень 2010, 13:11:03
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Zaya від 27 Жовтень 2010, 13:47:45
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.
Так я це знаю. Але тут така ситуація:
1. Тел кабель прокладається до адмінкорпусу в траншеї  з колодцями ККЗ-1
2  Від адмін корпусу йде пож кабель ТППеп до КПП де знах ППКП
3. питання чи можна прокласти 2 кабеля ( пож і тел ) в одній траншеї де є колоці .? Щоб не запроектовувати 2 різні траншеї окремо на пож кабель окремо на тел. Чи можна це все діло в одній траншеї.
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Виктор від 27 Жовтень 2010, 13:53:23
Тобто  чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації)  прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?
Можно. Запрета на такую прокладку нет. Единственно, что надо учесть - кто будет владельцем кабельной канализации (а она в Вашем случае требуется).
Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Zaya від 27 Жовтень 2010, 14:45:14

Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Виктор від 27 Жовтень 2010, 14:48:38
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Понятно. Годится.
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: Gawrik від 28 Жовтень 2010, 09:24:16
Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація  кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто  чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації)  прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?????

Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований

Думаю Вам особо заморачиваться не надо, т.к. ТУ составлены мягко говоря "тупо".. ставить ККС-1 и ложить кабель в грунт.. и судя по всему он просто с заполнителем, а не бронированный... и если пожарный существующий, то как его перекладывать в гофру???..
По правильному ККС надо соеденить кабельной канализацией. Меня заказчики напрягали проектировать под пож сигн отдельный канал, хоть это и не обязательно.. пож сигнализацию, как и диспетчиризацию можно ложить с телефоном.. Предложите заказчику соеденить ККС хотябы п/э трубой ПНД-40 и туда же запроектируйте свои 2 кабеля, аргунентируя тем, что это будет гараздо дешевле нежели покупать бронированный кабель и гофру
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: sbal від 28 Жовтень 2010, 10:22:28
Zaya, очень советую почитать ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=981 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=981)
В этом ДСТУ есть требования по надежности кабельных систем сигнализации и оповещения, однако в неком "общем" виде. Где, как, куда и что прокладывать - проектное решение, но это решение должно обеспечить надежность.
Назва: Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
Відправлено: misterx від 01 Листопад 2010, 19:15:11
Согласен с Gawrik :thumbsup: