Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації) прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?????
-
1. Что написано в ТУ и от кого они.
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)
-
1. Что написано в ТУ и от кого они.
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)
В ТУ написано щоб прокласти телефонну мережу з двома колодцями ККЗ-1 .
На картинці я намалював приблизний план Червоні лінії це тел кабель а чорні цепож кабель. Телефонний кабель повинен бути прокладений в грунті і в колодцях по тех умовах , питання полягає в тому чи можна в ці колодці "запхати "щей пожежний кабель ТППеп 20*4*0,2 який прокладається від Адм корпусу до КПП
-
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.
-
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.
Так я це знаю. Але тут така ситуація:
1. Тел кабель прокладається до адмінкорпусу в траншеї з колодцями ККЗ-1
2 Від адмін корпусу йде пож кабель ТППеп до КПП де знах ППКП
3. питання чи можна прокласти 2 кабеля ( пож і тел ) в одній траншеї де є колоці .? Щоб не запроектовувати 2 різні траншеї окремо на пож кабель окремо на тел. Чи можна це все діло в одній траншеї.
-
Тобто чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації) прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?
Можно. Запрета на такую прокладку нет. Единственно, что надо учесть - кто будет владельцем кабельной канализации (а она в Вашем случае требуется).
Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?
-
Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
-
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Понятно. Годится.
-
Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації) прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?????
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Думаю Вам особо заморачиваться не надо, т.к. ТУ составлены мягко говоря "тупо".. ставить ККС-1 и ложить кабель в грунт.. и судя по всему он просто с заполнителем, а не бронированный... и если пожарный существующий, то как его перекладывать в гофру???..
По правильному ККС надо соеденить кабельной канализацией. Меня заказчики напрягали проектировать под пож сигн отдельный канал, хоть это и не обязательно.. пож сигнализацию, как и диспетчиризацию можно ложить с телефоном.. Предложите заказчику соеденить ККС хотябы п/э трубой ПНД-40 и туда же запроектируйте свои 2 кабеля, аргунентируя тем, что это будет гараздо дешевле нежели покупать бронированный кабель и гофру
-
Zaya, очень советую почитать ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=981 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=981)
В этом ДСТУ есть требования по надежности кабельных систем сигнализации и оповещения, однако в неком "общем" виде. Где, как, куда и что прокладывать - проектное решение, но это решение должно обеспечить надежность.
-
Согласен с Gawrik :thumbsup: