Формула расчета активной мощности каждой группы электроприемников виглядит так: Pp=(P1+...Pn)*Kc*Ku (взято из "Проектирования электроустановок квартир и коттеджей" Schneider Electric ст.23)
Подскажите,почему в формуле используються оба коэффициента Кс и Ки?? Насколько я читал они относяться к разным методам расчета.
-
Подскажите,почему в формуле используються оба коэффициента Кс и Ки?? Насколько я читал они относяться к разным методам расчета.
Так и есть. Если это общественное или жилое здание - умножать только на Кс. Метод коэффициента спроса называется.
В методе ИМХО лажово написано
-
То есть просто ошибку в книжке допустили?
-
То есть просто ошибку в книжке допустили?
Это скорее не ошибка, а вообще незнание того что пишут. На этой же странице "Расчетная таблица к примеру №1", там указан Ки. Он там не должен быть! Ки - больше для производства, и в описании на стр.21 Ки не совсем правильно раскрыт смысл.
Поэтому руководствуйтесь нормативами и логикой, а не методичками.
-
От каких параметров зависит Ки?