Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: трансформатор від 25 Жовтень 2010, 14:37:46
-
СНиП 2.04.05-91 гласит таким вот пунктом
9.17. Включение воздушной завесы следует блокировать с открыванием ворот, дверей и технологических проемов. Автоматическое отключение завесы следует предусматривать после закрытия ворот, дверей или технологических проемов и восстановления нормируемой температуры воздуха помещения, предусматривая сокращение расхода теплоносителя до минимального, обеспечивающего не замерзание воды.
Кто как выполняет включение тепловых завес?
Концевком, термостатом, магнитным контактом, магнитным контактом с реле задержки.
Понимаю что тепловая завеса завесе рознь, но техническую документацию по данным девайсам раздобыть сложновато, если это касается какой нибудь конкретной марки. Я пока что в проектах пишу что завеса поставляется со встроенным термостатом и блоком управления но хотелось бы услышать мнения фомурчан по данному вопросу. Спасибо.
-
Якшо через двері ходять часто, практично безперервним потоком людей (наприклад в великих супермаркетах) -- тоді по таймеру або вручну. Якшо рідко -- то кінцевим вимикачем.
-
Я пишу, что блок управления в комплекте.
-
Якшо через двері ходять часто, практично безперервним потоком людей (наприклад в великих супермаркетах) -- тоді по таймеру або вручну. Якшо рідко -- то кінцевим вимикачем.
Согласен - целесообразно вручную! Толку с той завесы, если она работает совместно с закрытием/открытием дверей!Открывается дверь, а завеса то начинает выдавать не теплый воздух, где ему взяться, она же уже остыла! А вот когда большой поток людей - тогда вооще не вижу смысла дергать ее вкл/выкл. ???
-
К разным завесам идёт различная наборка принадлежностей. Мне попадались завесы с датчиками движения, регуляторами мощности и скорости воздушного потока. Вся эта ерунда включается в блок управления завесой, который встроен в саму завесу или висит на стенке рядом с ней. В любом случае принадлежности входят в комплект завесы.
-
Подскажите, а кто выдает задание на подключение тепловых завес- архитекторы, технологи, кто определяет их мощность?
-
кто выдает задание на подключение тепловых завес- архитекторы, технологи, кто определяет их мощность
Тепловые завесы предусматриваются в разделе "Отопление и вентиляция" , они и выдают задание .