Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: p23asae від 24 Жовтень 2010, 21:36:59

Назва: опір між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом
Відправлено: p23asae від 24 Жовтень 2010, 21:36:59
 Я оформляю протоколи вимірювання наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами , є ось таке нормоване значення опіру між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом.(сопротивление металосвязи). Якщо значення опору не відповідає цьому значенню то в кінці протоколу потрібно про це написати і зіслатись на документ. Але я не можу знайти ні в ПУЕ, ні в ПТЕЕС цього нормативного значення( в старому радянському ПТЕЕС воно є , а в новому немає). Будь- ласка допоможіть знайти, або розібратись.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Назва: Re: опір між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом
Відправлено: Sergey U. від 24 Жовтень 2010, 21:59:21
Вот здесь говорят о величине в 0,05Ом:
http://www.faza-spb.ru/stat101.php?id=1
http://elmast.com/publications/marketnews/marketnews_14.html
а во вложении образец протокола с тем же значением, и ссылки на литературу. ИМХО может в нормах нет (я не нашел) а только в книгах.

и еще здесь можно почитать - http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-260-1
P.S. вот ссылка на документ - http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=11&page=1
Назва: Re: опір між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом
Відправлено: IgorS від 25 Жовтень 2010, 06:22:29
p23asae, ПТЕЕС Додаток 1, Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не визначені в табл. 1 - 26 додатка 1, та електропроводки напругою до 1000 В, п.5 якраз твій випадок
Назва: Re: опір між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом
Відправлено: p23asae від 25 Жовтень 2010, 18:18:16
Отже наскільки я зрозумів з 111 величина опору металозвязку в жодному українському документі чи стандарті не нормується . Потрібно лише щоб було зєднання, а величина 0,05 Ом була умовно прийнята ще з СССР.
Назва: Re: опір між заземленням і заземленною установкою - 0,05 Ом
Відправлено: p23asae від 25 Жовтень 2010, 18:44:33
ПТЕЕС Додаток 1, Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не визначені в табл. 1 - 26 додатка 1, та електропроводки напругою до 1000 В, п.5 якраз твій випадок.
 Я думаю ви помиляєтесь , тому що коли у нас оформляються всі протоколи по заземленню-1-ПРОТОКОЛ №75
наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами
2-ПРОТОКОЛ № 75
вимірювання опору кола між заземленими установками і елементами заземленої установки
Виходить що це 2 різних протоколи, з різними нормованими значеннями опорів.