Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Yurik від 19 Жовтень 2010, 12:15:05

Назва: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 19 Жовтень 2010, 12:15:05
Добрый день, подскажите пожалуйста. Надо выбрать ячейки ЩО-90. В ТУ написано реконструкция вводной, распределительной (с 6 рубильниками) и линейной (с 4 рубильниками) ячейки. Так вот, в чем разница между линейной и распределительной, и еще если написано ячейки с рубильниками, это по умолчанию означает, что надо ставить и плавкие вставки?
И еще номера схем: http://vilkom.com.ua/catalog/page/9.html . В графе тип панели есть ЩО90-1118 и ЩО-2118 (первые в списке), в чем разница? Или это только завод-изготовитель может сказать?
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: erika24 від 19 Жовтень 2010, 12:22:30
1-для откр. исп. -ІР00, со стороны фасада ІР20
2-для закр. исп. -ІР20, со стороны фасада ІР00
http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/ (http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/)
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Roman3R від 19 Жовтень 2010, 12:32:36
2-для закр. исп. -ІР20, со стороны фасада ІР00
Це помилка . 2 - виконання в шафі (ступінь захисту IP20 , із сторони дна - IP 00)
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Русс від 19 Жовтень 2010, 12:35:17
Да, смотри структуру условных обозначений по поводу 1- открытое и 2-защищенное ;)
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Русс від 19 Жовтень 2010, 12:38:18
Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты панелей по ГОСТ 14254-96 (первая
цифра в обозначении схемы):
1) для открытого исполнения – IP00, со стороны фасада –
IP20.
2) для закрытого исполнения – IP20, со стороны дна – IP00. :thumbsup: :thumbsup:
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 19 Жовтень 2010, 12:41:46
А по поводу линейной и распределительной, что скажите?
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Русс від 19 Жовтень 2010, 12:43:17
Так вот, в чем разница между линейной и распределительной
А есть старые схемы,которые надо модернизировать,может там и есть ответ,если посмотреть внимательно.Или позвонить заказчику и уточнить!
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 19 Жовтень 2010, 12:49:58
Русс, Есть только ТУ, в которых прописаны замены. У заказчика ничего нет, это частное лицо, которое подключается от ТП.
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Roman3R від 19 Жовтень 2010, 12:50:09
В ТУ написано реконструкция вводной, распределительной (с 6 рубильниками) и линейной (с 4 рубильниками) ячейки
Можливо мається на увазі ввідно-розподільна панель , в якій є ввідний апарат і лінійні (відхідні) апарати .
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Русс від 19 Жовтень 2010, 13:57:14
http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgear/low-voltage/scho-70/ Посмотри еще здесь,кое что можно понять! Там справа нажми на пиктограмки и найди отличие! А то что я понял с этого - это у распределительной панели шина ввода и распределения одна,а у линейной панели они выполнены отдельно!!! :)
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Русс від 19 Жовтень 2010, 14:18:45
Еще для заметки http://www.zavodue.ru/cat/sho70/
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Жовтень 2010, 12:05:56
А по поводу линейной и распределительной, что скажите?
Это одно и то же. Слова-синонимы.
Если не имеется вводно-распределительная или секционно-распределительная
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 29 Жовтень 2010, 12:29:24
Был в ПТО сказали, что одно и тоже, просто брали из разных шаблонов, вот и вышло так.
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 27 Січень 2011, 13:35:35
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть каталог на ячейки ЩО-90 с IP54 У1. И еще, есть ли типовик на установку ячеек ЩО в МТП
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Roman3R від 27 Січень 2011, 13:39:56
каталог на ячейки ЩО-90 с IP54 У1
Таких нема .
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 27 Січень 2011, 13:44:15
Roman3R, т.е. если мне надо ячейку типа ЩО-90, то это индивидуальный заказ с нужным мне IP?
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Roman3R від 27 Січень 2011, 14:10:45
это индивидуальный заказ с нужным мне IP
Саме так .
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Січень 2011, 15:45:41
А зачем нужно ІР54? Вы собираетесь ставить ячейки на открытом воздухе? Там появляется масса других вопросов:
Как защитить сборные шины, которые стандартно прокладываются в верхней части ячейки открыто. Просто у Стандартной ячейки ІР20, и я, честно говоря, не очень представляю что нужно сделать с этой ячейкой, чтобы она стала ІР54.
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Yurik від 27 Січень 2011, 15:59:58
Есть МТП, стоит на открытой местности, по ТУ необходимо заменить старые ячейки на новые. Требование ПТО (и гл. инженера) IP54 У1. Как устанавливали сущ. ячейки не понятно, но хотят документацию на новые и планируют её использовать для себя потом.
Я там не был, думал будет обычные проект, от ТП кабелем до дома (есть выкопировка), ну а заменять монтажники будут сами, им проект не нужен на это дело. Хочу туда съездить и сфоткать.
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Лютий 2011, 13:14:33
Что такое МТП? и какие там существующие ячейки?
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: erika24 від 06 Грудень 2013, 15:06:43
подскажите если не трудно в вводной ячейке не надо ли развернуть автомат и рубильник
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: boss від 06 Грудень 2013, 15:23:26
подскажите если не трудно в вводной ячейке не надо ли развернуть автомат и рубильник
Теоретически надо.....но практически выполняеться (изготовляеться на заводе) так как на рисунке. Иногда экпертиза приколупываеться к этому, поэтому в проекте рисую как должно быть по теории.
Назва: Re: Ячейки ЩО-90
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Грудень 2013, 16:20:56
Рубильники присоединяются к сборным шинам. Как вводной, так и отходящие. Почему - не помню, но экспертиза таки тыкала носом ,да и в существующих ТП-хах видел как правило именно так. А фантазии завода должны быть подкреплены документально