Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Yurik від 19 Жовтень 2010, 12:15:05
-
Добрый день, подскажите пожалуйста. Надо выбрать ячейки ЩО-90. В ТУ написано реконструкция вводной, распределительной (с 6 рубильниками) и линейной (с 4 рубильниками) ячейки. Так вот, в чем разница между линейной и распределительной, и еще если написано ячейки с рубильниками, это по умолчанию означает, что надо ставить и плавкие вставки?
И еще номера схем: http://vilkom.com.ua/catalog/page/9.html . В графе тип панели есть ЩО90-1118 и ЩО-2118 (первые в списке), в чем разница? Или это только завод-изготовитель может сказать?
-
1-для откр. исп. -ІР00, со стороны фасада ІР20
2-для закр. исп. -ІР20, со стороны фасада ІР00
http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/ (http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/)
-
2-для закр. исп. -ІР20, со стороны фасада ІР00
Це помилка . 2 - виконання в шафі (ступінь захисту IP20 , із сторони дна - IP 00)
-
Да, смотри структуру условных обозначений по поводу 1- открытое и 2-защищенное ;)
-
Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты панелей по ГОСТ 14254-96 (первая
цифра в обозначении схемы):
1) для открытого исполнения – IP00, со стороны фасада –
IP20.
2) для закрытого исполнения – IP20, со стороны дна – IP00. :thumbsup: :thumbsup:
-
А по поводу линейной и распределительной, что скажите?
-
Так вот, в чем разница между линейной и распределительной
А есть старые схемы,которые надо модернизировать,может там и есть ответ,если посмотреть внимательно.Или позвонить заказчику и уточнить!
-
Русс, Есть только ТУ, в которых прописаны замены. У заказчика ничего нет, это частное лицо, которое подключается от ТП.
-
В ТУ написано реконструкция вводной, распределительной (с 6 рубильниками) и линейной (с 4 рубильниками) ячейки
Можливо мається на увазі ввідно-розподільна панель , в якій є ввідний апарат і лінійні (відхідні) апарати .
-
http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgear/low-voltage/scho-70/ Посмотри еще здесь,кое что можно понять! Там справа нажми на пиктограмки и найди отличие! А то что я понял с этого - это у распределительной панели шина ввода и распределения одна,а у линейной панели они выполнены отдельно!!! :)
-
Еще для заметки http://www.zavodue.ru/cat/sho70/
-
А по поводу линейной и распределительной, что скажите?
Это одно и то же. Слова-синонимы.
Если не имеется вводно-распределительная или секционно-распределительная
-
Был в ПТО сказали, что одно и тоже, просто брали из разных шаблонов, вот и вышло так.
-
Подскажите пожалуйста, где можно глянуть каталог на ячейки ЩО-90 с IP54 У1. И еще, есть ли типовик на установку ячеек ЩО в МТП
-
каталог на ячейки ЩО-90 с IP54 У1
Таких нема .
-
Roman3R, т.е. если мне надо ячейку типа ЩО-90, то это индивидуальный заказ с нужным мне IP?
-
это индивидуальный заказ с нужным мне IP
Саме так .
-
А зачем нужно ІР54? Вы собираетесь ставить ячейки на открытом воздухе? Там появляется масса других вопросов:
Как защитить сборные шины, которые стандартно прокладываются в верхней части ячейки открыто. Просто у Стандартной ячейки ІР20, и я, честно говоря, не очень представляю что нужно сделать с этой ячейкой, чтобы она стала ІР54.
-
Есть МТП, стоит на открытой местности, по ТУ необходимо заменить старые ячейки на новые. Требование ПТО (и гл. инженера) IP54 У1. Как устанавливали сущ. ячейки не понятно, но хотят документацию на новые и планируют её использовать для себя потом.
Я там не был, думал будет обычные проект, от ТП кабелем до дома (есть выкопировка), ну а заменять монтажники будут сами, им проект не нужен на это дело. Хочу туда съездить и сфоткать.
-
Что такое МТП? и какие там существующие ячейки?
-
подскажите если не трудно в вводной ячейке не надо ли развернуть автомат и рубильник
-
подскажите если не трудно в вводной ячейке не надо ли развернуть автомат и рубильник
Теоретически надо.....но практически выполняеться (изготовляеться на заводе) так как на рисунке. Иногда экпертиза приколупываеться к этому, поэтому в проекте рисую как должно быть по теории.
-
Рубильники присоединяются к сборным шинам. Как вводной, так и отходящие. Почему - не помню, но экспертиза таки тыкала носом ,да и в существующих ТП-хах видел как правило именно так. А фантазии завода должны быть подкреплены документально