Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: VitO від 18 Жовтень 2010, 15:10:13
-
ДБН В.2.3-15:2007
"8.3........
В подземных гаражах следует применять электрокабели, не распростаняющие горение в пучках по категории нагрузки А с незначительной дымообразующей способностью и слабоопасных по токсичности продуктов горения."
Проектую гараж не підземний.
Групові мережі в суцільних лотках + металорукав. А от одиничні відгалудження до спложивачів хотілось би зробити в пластиковому коробі (кабель ВВГнгд).
Вищезгаданий пункт не порушується, чи є нормативи, які вимагають іншої прокладки - наприклад в стальній трубі або металорукаві?
Відповідно НПАОП 40.1-1.32-01: гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2 . У таблиці 4.12 п.2 допускається прокладання неброньованих кабелів у суцільних коробах.
Але от чи можна використати пластиковий короб в якості короба, який має на увазі ПУЕ (а саме така ознака: ".... має служити захистом від механічних пошкоджень..")?
-
гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2
На якій підставі ? В таких приміщеннях їздити автомобілям не можна , від високої температури двигуна там може бути вибух .
-
Може бути й вибух, але за класифікацією: "вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє".
До якого класу ви відносите дане приміщення?
-
До якого класу ви відносите дане приміщення?
ДБН В.2.3-15:2007 . 6.6 Будинки гаражів та приміщення для зберігання автомобілів щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.07.005 відносяться до
категорії В.
Категорія В це пожежонебезпечні приміщення а не вибухонебезпечні .
-
Дякую, Roman3R!
Дійсно був неправий.
На заміну НАПБ Б.07.005 введено НАПБ Б.03.002-2007 - це так для інформації ("Із введенням у дію цих Норм не застосовуються на території України НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86).").
Але в моєму випадку, думаю, це багато не міняє.
З опрацьованого роблю висновок, що одиничні відгалудження до споживачів кабелем ВВГнгд в пластиковому коробі непорошують чинних норм.
-
VitO, хочу предупредить, все зависит от объема помещения гаража. Если объем довольно велик, то данное помещение "категории В, с наличием ЛВЖ, но не относящееся к категории А". Разлив ЛВЖ возможен? Еще как, и "ненормативный" способ прокладки может привести к ... . Высказал сквозь "очки" НАПБ :)