Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Имя від 14 Жовтень 2010, 13:03:39

Назва: Прокладка лотков
Відправлено: Имя від 14 Жовтень 2010, 13:03:39
На каком расстоянии можно прокладывать лотки с рабочим освещением и лотки с аварийным друг от друга? вертикально и горизонтально. и если можно ссылочки на норм. док-ты.
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: Electrician від 14 Жовтень 2010, 14:06:29
ДБН В.2.5-23:2010
4.46 Спільне прокладання кабелів і проводів ліній групових мереж робочого освітлення з лініями групових мереж аварійного освітлення не рекомендується. Допускається їх спільне прокладання на одному монтажному профілі, в одному коробі або потоку за умови, що прийняті
спеціальні заходи, які унеможливлюють пошкодження кабелів і проводів аварійного освітлення при несправності кабелів і проводів робочого освітлення.
Вказані лінії можуть спільно прокладатись в корпусах і штангах багатолампових світильників.
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: omega75 від 14 Жовтень 2010, 22:11:12
ПУЭ Украина  п. 2.1.16 "Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (уголка, швеллера и т. п.)
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: Бригадир від 15 Жовтень 2010, 04:44:57
ПУЭ Украина  п. 2.1.16 "Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (уголка, швеллера и т. п.)
Т.е. неперфорированный лоток с перегородкой.
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: aleks від 15 Жовтень 2010, 17:19:07
вопрос который меня мучает по этому поводу:
применение огнестойкого кабеля является "заходом, що унеможливлює пошкодження кабелів аварійного освітлення..."?
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: oipop від 18 Жовтень 2010, 13:32:47
aleks с какой стати? У огнестойкого кабеля оболочка предназначена для "сдержания" огня на определенное время, к механическим повреждениям это никак не относится.
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: Electrician від 18 Жовтень 2010, 14:45:59
oipop, здесь "які унеможливлюють пошкодження кабелів і проводів аварійного освітлення при несправності кабелів і проводів робочого освітлення" ИМХО идет речь, о том чтобы кабели аварийного освещения не пострадали при КЗ в кабелях рабочего освещения - повреждение дугой от горящего рядом кабеля. Мне кажется, механические повреждения здесь не имелись в виду
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: Имя від 22 Жовтень 2010, 14:20:52
Ребят, а росийские нормы никто не знает?
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: Electrician від 22 Жовтень 2010, 15:28:14
ПУЭ РФ
"2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.)."
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: VitO від 22 Жовтень 2010, 16:33:11
механические повреждения здесь не имелись в виду

СОГЛАСЕН!
Назва: Re: Прокладка лотков
Відправлено: имя від 26 Жовтень 2010, 08:56:43
Спасибо большое.