Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Бригадир від 14 Жовтень 2010, 11:52:28

Назва: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Бригадир від 14 Жовтень 2010, 11:52:28
Знаю, что радиус поворота равен 15-ти диаметрам. Нет времени искать в нормах. Подтолкните.
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: 3oloS від 14 Жовтень 2010, 12:10:12
Нет времени искать в нормах
а на форуме поискать тоже цейтнот  ;)?
http://eom.com.ua/index.php/topic,554.0.html
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: sashkoMTM від 14 Жовтень 2010, 12:11:07
В типових проектах. Наприклад, А5-92-09
Для різних кабелів різні дані
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Жовтень 2010, 12:41:37
какой кабель
10 кВ или 0,4 кВ?
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Roman3R від 14 Жовтень 2010, 12:45:57
СНиП 3.05.06-85
3.57. Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78* Е и утвержденным техническим условиям.
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Бригадир від 14 Жовтень 2010, 13:33:43
ZoloS9479, я где-то в нормах видел.Андрюха РЗА, 6-10 кВ.
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: 3oloS від 14 Жовтень 2010, 13:38:09
ZoloS9479, я где-то в нормах видел
не в этих
...радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78* Е и утвержденным техническим условиям.
случайно?
или хочешь чтоб я посмотрел ;)?
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: 3oloS від 14 Жовтень 2010, 14:05:42
Бригадир, а таки да, да еще и где  =-0 :
ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения
п.2.106
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Electrician від 14 Жовтень 2010, 14:26:00
А чем ГОСТы не устраивают? Там тоже таблицы радиусов есть, причем 15 диаметров, как вариант для кабелей с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке (ГОСТ 16442-80) а одножильные кабели - 10, многожильные - 7,5 (это все для пластмассовой изоляции)
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Жовтень 2010, 15:46:32
Для XLPE Южкабель в руководстве по эксплуатации говорит о 12 диаметрах по скрутке или о 8 диаметрах при тщательном контроле изгиба и прогреве кабеля в месте изгиба
Для трехжильного - 15 диаметров.
п.4.1.2. руководства по эксплуатации силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
Назва: Кабельные линии
Відправлено: Линучка від 16 Листопад 2010, 13:46:35
Как определить предельно допустимый радиус кривизны укладки кабеля, подскажите пожалуйста! :-[  он мне необходим для определения макс. изгиба кабеля ВВГнг LS 5*10. и на что при этом можно сослаться?
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Roman3R від 16 Листопад 2010, 14:02:38
Линучка Минимальный радиус изгиба при прокладке:
   кабелей одножильных   10 наружных диаметров
   кабелей многожильных   7,5 наружных диаметров
http://www.tdsevcable.ru/vvgng-ls.html (http://www.tdsevcable.ru/vvgng-ls.html)
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Линучка від 18 Листопад 2010, 08:04:55
 Спасибо большое Roman3R у вас очень полезная ссылка! как раз для моего кабеля!!! :thumbsup:
Назва: Re: Радиус поворота кабеля
Відправлено: Линучка від 18 Листопад 2010, 12:48:25
Знаю, что радиус поворота равен 15-ти диаметрам. Нет времени искать в нормах. Подтолкните.
Я нашла правильный ответ!  :) Ссылка на ГОСТ 16442-80. п7.7
Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее указанного в табл. 20.
Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке - 15 Dн
Кабели одножильные - 10 Dн
Кабели многожильные - 7,5 Dн