Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: mental від 14 Жовтень 2010, 10:07:01

Назва: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: mental від 14 Жовтень 2010, 10:07:01
Нужно сделать аварийное освещение здравпункта согласно ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров'я
Quote (selected)
7.77   Аварійне освітлення для продовження роботи передбачається в перев'язочних, маніпуляційних, процедурних, на постах чергових медсестер, в приймальних відділеннях, лабораторіях термінового аналізу, в операційних блоках, реанімаційних, пологових, асистентських, аптеках, на пожпостах; в приміщеннях оперативної частини, в приміщенні комплектації та зберігання валіз виїзних бригад, аптекарських кімнатах станцій (відділень) швидкої (невідкладної) медичної допомоги.
7.78   Евакуаційне освітлення повинно бути передбачене в коридорах, по основних проходах, сходових клітках.
Какую освещеность принимать? В ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение
Quote (selected)
4.75.   Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных
помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего
освещения, наименьшую освещенность 5 %, нормируемую для рабочего освещения от общего, но не
менее 2 лк внутри помещения и не менее 1 лк - для территорий предприятий. При этом создавать
наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при
лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях 0,5 л к, на открытых территориях -0,2 лк.
Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к мини¬мальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40:1.
Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.
говориться о производственных предприятиях. Где найти нормы для здравпункта?
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: 3oloS від 14 Жовтень 2010, 10:16:30
Какую освещеность принимать?Где найти нормы для здравпункта?
ДБН В.2.5-28-2006 табл.К1
70. Здравпункты:
а) ожидальные 200 Лк
б) регистратура, комнаты дежурств персонала 200 Лк
в) кабинеты врачей, перевязочные 300 Лк
г) процедурные кабинеты 500 Лк
отсюда и найди 5%
говориться о производственных предприятиях.
в старом ДБН-23 (для жилых и общественных) был пунк 3.11, там тоже фигурировали эти 5%
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: mental від 14 Жовтень 2010, 11:36:20
То есть для учреждений здравоохранения нет специальных требований, брать как для производственных? Есть ли ещё какие-то нормативные документы для учреждений здравоохранения? Что нибудь ведомственное.
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: 3oloS від 14 Жовтень 2010, 12:03:03
То есть для учреждений здравоохранения нет специальных требований, брать как для производственных? Есть ли ещё какие-то нормативные документы для учреждений здравоохранения? Что нибудь ведомственное.
ДБН В.2.2-10-2001 Учреждения здравоохранения, Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения, но в части освещения они отсылают все к тому же ДБН В.2.5-28-2006
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: mental від 14 Жовтень 2010, 12:07:58
СНиП 2.08.02-89 по информации Будстандарта отменен. Есть ли требования к продолжительности работы светильника?
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: 3oloS від 14 Жовтень 2010, 12:17:35
СНиП 2.08.02-89 по информации Будстандарта отменен. Есть ли требования к продолжительности работы светильника?
mental, зато
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения
преспокойно действует в части, не противоречащей требованиям ДБН В.2.2-10-2001
http://normativ.com.ua/types/tdoc1724.php
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: mental від 14 Жовтень 2010, 16:16:43
Вопрос про светильники аварийного освещения: я так понимаю что светильник с аккум. батареей включаеться при исчезновении напряжения и и выключаеться в результате полной разрядки батареи? У Merlin Gerin нашел дистанционное управление аварийных светильников. Кто какие схемы и светильники применяет?
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: Roman3R від 14 Жовтень 2010, 22:53:09
я так понимаю что светильник с аккум. батареей включаеться при исчезновении напряжения и и выключаеться в результате полной разрядки батареи?
Светильник аварийного освещения постоянного свечения включается в сеть 220 В и выключается обыкновенным выключателем и питается от сети 220 В , при исчезновении напряжения 220 В и при включенном выключателе он автоматически переключается на свой аккумулятор .
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: mental від 15 Жовтень 2010, 08:27:26
А если светильник непостояного освещения, то есть при нормальных условиях он использоваться не будет, как тогда?
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: CC19 від 15 Жовтень 2010, 08:44:23
Кто какие схемы и светильники применяет?

Здесь можно посмотреть:
http://eom.com.ua/index.php/topic,4459.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,5414.0.html
Назва: Re: Аварийное освещение здравпункта.
Відправлено: mental від 15 Жовтень 2010, 14:32:22
Если в ночное время во когда нет персонала, или днем исчезнет напряжение то светильники все равно будут светиться?