Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: G@S від 13 Жовтень 2010, 08:15:54

Назва: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: G@S від 13 Жовтень 2010, 08:15:54
Доброго всім здоров"я!
Звертаюсь до вас за допомогою :-[
Проектую "внутрянку центра зайнятості" - все "ОК", але є одна проблема :o
на 2-му поверсі є - серверна-(комутаційна), так як великого досвіду в цих питаннях я не маю, то хочу спитати у вас ;)
- завдання ніякого на серверну ніхто не дає (кажуть постав там щиток і все буде - оК!), щиток я там поставив, думаю на 3кВт ???
Одним словом - може хтось підказати хоча б мінімальні вимоги до таких приміщень (електропостачання+заземлення)!
Дякую.
Назва: Re: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: Electrician від 13 Жовтень 2010, 10:02:00
G@S, этот http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=145 документ смотрели?
Назва: Re: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: G@S від 13 Жовтень 2010, 10:46:01
Можливо хтось виконував для серверної - контур заземлення, підкажіть як правильно його виконати!
Назва: Re: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: Василич від 13 Жовтень 2010, 15:36:48
Все зависит от заказчика: одни требуют заземление не более 2 Ом (для оборудования Cisco), другие говорят, что хватит и 4 Ом - делай и подписывай ТЗ.
Серверная экранированная?
Сколько портов СКС?
3 кВт может и не хватить
Бесперебойное питание кондиционеров учитываешь?
Назва: Re: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: G@S від 13 Жовтень 2010, 19:38:00
Василич,
справа в тому що ніхто ще незнає що в тій серверній має бути!?
Тому мені в проекті необхідно хоча б щось передбачити.....
Назва: Re: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: CherryT від 14 Жовтень 2010, 23:51:45
Проектировала недавно торгово-офисный центр. Так мне слаботочники дали задание поставить щит на 10 кВт.
Назва: Re: Центр зайнятості+серверна
Відправлено: sashka від 15 Жовтень 2010, 10:10:28
G@S,  проектував декілька районних центрів зайнятості, з серверними там все просто - окрема група потужністю 3квт їм більше ніж достатньо. У них сама назва "серверна" - дуже голосно сказано. зазвичай приміщення 2х2м з копютерем трохи потужнішим ніж в працівників на столах. Єдине шо мороки з тими северними - це автоматичне пожежегасіння.