Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: ambroks від 12 Жовтень 2010, 19:58:58
-
Возможно ли пересечение Ру-10кВ транзитом кабелями 0,4кВ во встроенной ТП. Нормами где-то это огаваривается? Заранее спасибо
-
Согласно п.п. 2.3.32, то нет, но ИМХО если это одна электроустановка, то думаю можно, но нежелательно для удобства обслуживания
-
Sergey U., а можно написать, где в п. 2.3.32 об этом говорится. У меня старое ПУЭ.
-
Sergey U., а можно написать, где в п. 2.3.32 об этом говорится. У меня старое ПУЭ.
2.З.З2. Внутри зданий :КЛ можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях. а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается.
Это укр. нормы
-
У меня старое ПУЭ.
вот новое - http://eom.com.ua/index.php/topic,2228.msg43466.html#msg43466
-
Спасибо.
-
А что ТП без кабельного этажа?
В нем можно пересекать. Не приветствуется конечно, но можно, при условии отделения противопожарной перегородкой и пр....
-
ТП индивидуальное с кабельным этажом, но мне чтобы питающими кабелями попасть к панелям РУ-0,4 надо пройти транзитом через РУ-10 кВ.
Я поняла,что по ПУЭ можна,но вопрос эксплуатации. Электрики имеют разные категории допуска - к сетям 0,4 кВ и 10кВ, и это неудобно в обслуживании.
Или не так?
-
п2.3.89 пп.3 - размещать кабели в сооружениях необходимо в такой последовательности: силовые кабели напряжением до 1 кВ прокладывают
преимущественно над кабелями напряжением выше 1 кВ: при этом необходимо их отделять перегородками. - ссылка на ПУЭ.
-
Я не понял, где проходят кабели: транзитом через РУ-10 кВ или через кабельный этаж под РУ-10 кВ. Если через каб этаж, то противопожарную перегородку между 10 кВ и 0,4 кВ - и вперед. В качестве перегородки можно использовать лоток