Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: ambroks від 12 Жовтень 2010, 19:58:58

Назва: кабели в ТП
Відправлено: ambroks від 12 Жовтень 2010, 19:58:58
Возможно ли пересечение Ру-10кВ транзитом кабелями 0,4кВ во встроенной ТП. Нормами где-то это огаваривается? Заранее спасибо
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: Sergey U. від 12 Жовтень 2010, 20:24:37
Согласно п.п. 2.3.32, то нет, но ИМХО если это одна электроустановка, то думаю можно, но нежелательно для удобства обслуживания
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: ambroks від 12 Жовтень 2010, 21:39:04
Sergey U.,  а можно написать, где в п. 2.3.32 об этом говорится. У меня старое  ПУЭ.
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: Sergey U. від 12 Жовтень 2010, 21:41:03
Sergey U.,  а можно написать, где в п. 2.3.32 об этом говорится. У меня старое  ПУЭ.
2.З.З2. Внутри зданий :КЛ можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (под открытым небом, в системе кабельных лотков и лестниц и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях. а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается.

Это укр. нормы
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: Sergey U. від 12 Жовтень 2010, 21:43:02
У меня старое  ПУЭ.

вот новое - http://eom.com.ua/index.php/topic,2228.msg43466.html#msg43466
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: ambroks від 12 Жовтень 2010, 22:03:26
Спасибо.
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Жовтень 2010, 09:50:43
А что ТП без кабельного этажа?
В нем можно пересекать. Не приветствуется конечно, но можно, при условии отделения противопожарной перегородкой и пр....
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: ambroks від 15 Жовтень 2010, 20:32:07
ТП индивидуальное с кабельным этажом, но мне чтобы питающими кабелями попасть  к панелям РУ-0,4 надо пройти транзитом через  РУ-10 кВ.
Я поняла,что по ПУЭ можна,но вопрос эксплуатации.  Электрики имеют разные категории допуска - к сетям 0,4 кВ и 10кВ, и это неудобно в обслуживании.
 Или не так?
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: ambroks від 15 Жовтень 2010, 20:56:55
п2.3.89  пп.3 - размещать кабели в сооружениях необходимо в такой последовательности: силовые кабели напряжением до 1 кВ прокладывают
преимущественно над кабелями напряжением выше 1 кВ: при этом необходимо их отделять перегородками. - ссылка на ПУЭ.
Назва: Re: кабели в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Жовтень 2010, 12:14:28
Я не понял, где проходят кабели: транзитом через РУ-10 кВ или через кабельный этаж под РУ-10 кВ. Если через каб этаж, то противопожарную перегородку между 10 кВ и 0,4 кВ - и вперед. В качестве перегородки можно использовать лоток