Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Оголошення => Різне => Тема розпочата: komel від 11 Жовтень 2010, 10:31:17

Назва: Размеры Столбовой КТП, внешний вид, работа и использование.
Відправлено: komel від 11 Жовтень 2010, 10:31:17
ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СТОЛБОВЫЕ, КТП-25...250/10 (6)/0,4 У1

Подстанции трансформаторные Столбовые мощностью 25-250 кВА трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 (6) 0,4 кВ представляют собой однотрансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки и служат для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей отдельных населенных пунктов и небольших промышленных объектов в районах с умеренным климатом (от -45°С до +40°С).

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ15150.

Нормальная работа КПТМ обеспечивается при следующих условиях:
— высота над уровнем моря — не более 1000 м;
— окружающая среда — невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТП в недопустимых пределах;
— скорость ветра до 36 м/с (скорость напора ветра до 800 Па);
— тип атмосферы — II по ГОСТ15150.

КТП имеет следующие составные части:
1. Устройство со стороны высшего напряжения (УВН).
2. Трансформатор силовой наружной установки трехфазный или трансформатор однофазный типа ОМП-10 или 6 кВ.
3. Распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН) с автоматическими выключателями на отходящих линиях и линией уличного освещения.


Основные технические параметрыМощность КТП, кВА   Масса с трансформатором, кг
линия №1   линия №2   линия №3   линия №4   уличного освещения
25   40   40   —    —    16   580
40   63   40   —    —    16   620
63   63   40   40   —    16   700
100   100   80   40   —    16   860
160   160   100   80   —    16   1100
250   250   160   100   80   16   1340


По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.

Более подробная информация на сайте:      http://komel.org.ua  (http://komel.org.ua)
Назва: Re: Размеры Столбовой КТП, внешний вид, работа и использование.
Відправлено: Roman3R від 11 Жовтень 2010, 10:51:52
Более подробная информация на сайте:      [url]http://komel.org.ua[/url]  ([url]http://komel.org.ua[/url])

Це лише реклама , для проектантів потрібні схеми , технічна характеристика , габарити , установочні розміри , ці дані на вашому сайті відсутні .
Назва: Re: Размеры Столбовой КТП, внешний вид, работа и использование.
Відправлено: komel від 11 Жовтень 2010, 11:09:05


Подивіться будь ласка уважніше, на сайті присутня схема ктп, габарити, зовнішній вигляд!.... але не заперечую про можливість реклами, адже якщо реклама з користю, невже це погано?????

До речі, сайт ще наповнюю по мірі наявності часу, дякую...
Назва: Re: Размеры Столбовой КТП, внешний вид, работа и использование.
Відправлено: inspektorpo від 11 Жовтень 2010, 14:02:16
komel, а какой тип опоры для КТПМ-250? Или это не к Вам.
Назва: Re: Размеры Столбовой КТП, внешний вид, работа и использование.
Відправлено: komel від 11 Жовтень 2010, 20:12:03
komel, а какой тип опоры для КТПМ-250? Или это не к Вам.

Опоры для линий 10 кВ, марки точно не помню (СНВ, СК-5)
Назва: Re: Размеры Столбовой КТП, внешний вид, работа и использование.
Відправлено: inspektorpo від 12 Жовтень 2010, 08:25:02
Вопрос к проектировщикам: выдержит ли нагрузку от веса конструкции 1340 кг и скорости ветра до 36 м/с (скорость напора ветра до 800 Па) опора СВ 105?  (http://s16.rimg.info/8800f771611fcb9cb136dbd4a944f6bc.gif)
Просто интересно, расчетом опор не занимался. :-[