Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Обговорення проєктів => Тема розпочата: energo431 від 11 Жовтень 2010, 09:44:12
-
Здравствуйте все. Вот возникла такая ситуация: через пару дней нужно сдавать объект на экспертизу, который пролежал 2 года в полу готовности. Ситуация, как обычно, половина чертежей затерялась. Шеф попросил сделать эл. освещение. Сделал. Но, так как я, еще зеленый электрик, прошу вашей помощи и совета. Что-то мне подсказывает,что я налажал :-[ П.С. Прошу обратить внимание, так как стадия П, я не разводил проводку, а только развесил лампы.
-
На стадії П плани електротехнічні не розробляються а лише принципові схеми електропостачання . ДБН А.2.2-3-2004 приложение И .
-
Спасибі! Тепер таке питання, "принципиальные схемы электроснабжения здания" мені потрібно оформляти в окремому розділі ЕП з загальними даними?
-
мені потрібно оформляти в окремому розділі ЕП з загальними даними?
Це креслення входять в загальну пояснювальну записку і записується в зміст записки . Загальні дані не виконуються .
-
Мне лично почти нереально формировать схемы не набросав плана, тем более если площадь большая. Раздел ЭО и ЭМ обычно обьеденяют в один.
-
Необхідна тільки схема електропостачання від джерела живлення (ТП) до проектованої будівлі , розподільна мережа будівлі не виконується . Зробити орієнтовний розрахунок навантажень , вибрати апарати захисту , кабелі і прилади обліку електроенергії , все це має бути відображено на схемі .