Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: alvo від 10 Жовтень 2010, 23:02:00

Назва: Автоматизация операционной приточно - вытяжной системы
Відправлено: alvo від 10 Жовтень 2010, 23:02:00
есть три фильтра... первый заборный стоит на входи в систему ставим датчик перепада давления, второй сразу после пароувлажнителя,  снова ставим датчик перепада давления... потом система делится на наркозную операционную и послеоперационную палату и перед каждым помещением стоит 3-й фильтр... как я понял противобактериологический... стоит ли на него ставить датчик перепада давления и от каждого фильтра выводить сигнал о засорение  =-0 ? таких помещений в больнице 12 штук =-0

вход----------------фильтр1----- оборудование ------- фильтр2 ------І--- фильтр3 -- операционная
                                                                                                         І
                                                                                                         І---- фильтр3-- послеоперационная
                                                                                                         I
                                                                                                         I---- фильтр3-- наркозная
Назва: Re: Автоматизация операционной приточно - вытяжной системы
Відправлено: sbal від 11 Жовтень 2010, 19:43:03
Мне кажется Вам alvo прямой путь на www.abok.ru. Вот если бы спросили про фильтры гармоник...