Добрый день всем!
Есть база отдыха, расположенная в сельской местности. Здание - 3-х этажное + цокольный этаж. Высота - 14,3 м. Степень огнестойкости - ІІ. Кровля неметаллическая, двускатная, сложная (послойно: гибкая черепица, ОСБ плита, деревянная обрешетка, деревянный брус, металлические стропила).
По ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (приложение А, п.4): Будівлі і споруди або їх частини, приміщення яких відносяться до зон класів П-І, П-ІІ, П-ІІа при 0,1<N<=2 (по моему расчету N=1,1) следует относить к ІІ, ІІІ уровню молниезащиты. Не пойму данной неоднозначности в ДСТУ: так ІІ или ІІІ уровень??? Или в моем экземпляре опечатка?
А второй вопрос: как понимать "або їх частини". Если у меня на все здание только 4 помещения (кладовки) класса П-ІІа и они находятся на 1-м и цокольном этажах? Как я должен в соответствии с ДСТУ правильно защитить эти "їх частини"?
-
Я би зробив рівень ІІ, бо є ще п. 10 тієї ж таблиці, адже у вас в будівлі напевне є комп"ютери. Чи нема? І те шо це не опечатка -- 100%, так у всіх написано.
-
ага... буде аж 3 комп"ютери і 2 касових апарати! =)
*чухає потилицю"
-
"лутше пирибдеть чем не добдеть" Але я б захищав як як будівлю 3 категорії. В наш час по 10 пункту додатка А можна притулити будь яку споруду.
-
тому і чухаю потилицю. нам тут колись написали зауваження, що в будівлі ІІІ ступеню вогнестійкості заборонено ставити комп"ютери (!)
але, якщо дословно читати, то віходить, у загальному випадку, коли приміщення П-ІІа розташовані в деякій частині будівлі, то і захищати слід тільки ту частину?
-
если отвлечься от написанного на бумаге... чисто физически. будет ли удар молнии для кладовок на 1-м этаже 3-х этажного здания представлять большую опасность, чем для остальных помещений здания (тех же жилых номеров на 3-м этаже, к примеру) ???
-
(по моему расчету N=1,1)
Это как такое могло получится? =-0 Прикинул, размер вашего здания должен быть не меньше 200х500м
А в п.4, мне кажется, все-таки есть опечатка. Звонил кто-то из наших к пожарникам, договорились: если 0,1<N?2 (0,02<N?2) берем ІІІ, если N>2 - ІІ
-
ок, щас пересчитаю, мож где очепятка - размеры 36х42м
-
CC19, спасибо, точно ошибку сделал! а молниезащиту нечасто проектирую - не почувствовал.
0,075 получилось
с меня - пиво :)
-
Все-таки класна штука форум. Якби не написали сюда, то помилка б цілком могла залишитись невиявленою. А так 0.075<0.1 :thumbsup:
-
договорились: если 0,1<N?2 (0,02<N?2) берем ІІІ, если N>2 - ІІ
та й це візьму до уваги