Добрый день!
Прошу помочь с поиском нормативной документацией или проектами по прокладке кабельных линий в насыпных грунтах, грунтах подверженным оползням и смещениям.
Заранее спасибо!
-
1. п. 2.3.43 ПУЕ.
2. Вказівки щодо робіт з обвивки: http://www.alkomcable.ru/interesno5.html
Від себе додам, що колись чув, ніби дротяна броня кращий спосіб захисту ніж улаштування шпунтових рядів. В смислі, менше геморою працівникам, які прокладають КЛ.
-
Прошу помочь с поиском нормативной документацией или проектами по прокладке кабельных линий в насыпных грунтах, грунтах подверженным оползням и смещениям.
Один з варіантів прикладаю
-
Как раз занимаюсь прокладкой кабеля в просадочном грунте. подскажите кто-нибудь тип кабеля с проволочной броней
Интересно, а если АВВГ проложить в асбоцементной трубе то разве это не выход?
-
Если асбестовая труба под давлением смещения грунта лопнет, то кабель дополнительно пострадает от её (трубы) сколовых кромок.
Может быть имеет смысл оценить скорость движения и положить кабель со встречным прогибом?
-
ну что никто не знает марку кабеля? или таких кабелей не существует в природе? я лично не смог найти в интернете. может обычный АВБбШв подойдет?
-
tuilri, посмотри на АСПЛ и ААПЛ.
В описании: Кабели предназначены для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс)
-
Кабель ЦАСБЛ-1 . Ща делаем обэкт. Подпорнуу стенку так все остальные кабели рвало и несколько раз а этот вроде живой(токо он у нас 10 кВ)
http://itek-e.ru/cable/marka-tsasbl_4x185_1.php (http://itek-e.ru/cable/marka-tsasbl_4x185_1.php)
-
Torro, :thumbsup: спасибо АСПЛ подойдет.