Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: nikolai_17 від 07 Жовтень 2010, 14:37:18

Назва: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: nikolai_17 від 07 Жовтень 2010, 14:37:18
Добрый день!
Незнаю как выполнить кросировку ТЧ каналов, в голову приходят два варианта, - 1 кажется правильным но требует задействования в 2 раза больше плинтов. Можно ли выполнять кроссировку по второму варианту? Жду критики и замечаний!
Картинка:
(http://des-ufo.narod.ru/all/Shema1_resize.jpg) 
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: Виктор від 07 Жовтень 2010, 14:53:10
nikolai_17, правильно - по первому варианту.
Второй вариант для двух СП имеет право на жизнь, если не против эксплуатация.
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: nikolai_17 від 07 Жовтень 2010, 15:46:21
спасибо за ответ
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: Gawrik від 12 Жовтень 2010, 16:20:00
Нормальная "эксплуатация" всегда имеет станционную чать кросса и линейную со своими плинтами (громполосы и распределения), которые кроссируют между собой.. или может я не в ту степь?..
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: flyers від 12 Жовтень 2010, 17:18:17
(http://s50.radikal.ru/i129/1010/54/7ee0047a39af.jpg)
На станционной части кросса в обязательном порядке необходимо устанавливать защиту по напряжению.
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: Виктор від 12 Жовтень 2010, 23:08:13
Нормальная "эксплуатация" всегда имеет станционную чать кросса и линейную со своими плинтами
Это и есть 1 вариант.

На станционной части кросса в обязательном порядке необходимо устанавливать защиту по напряжению.
Где это сказано?
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: stalker1976 від 28 Жовтень 2010, 20:45:47
защита  нужна на линейной стороне абонентских кроссов АТС
а плинты для кроссировки каналов ТЧ не так дорого стоят чтобы на них экономить
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: ЛП від 29 Жовтень 2010, 01:12:03
Где это сказано?
ВБН В.2.2-33-2007. Проектування телекомунікацій. Споруди станційних місцевих телефонних мереж
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: Виктор від 29 Жовтень 2010, 16:17:28
ВБН В.2.2-33-2007.
А пунктик можно?
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: ЛП від 29 Жовтень 2010, 18:43:59
Сейчас нет под рукой-но разд.13
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: ЛП від 30 Жовтень 2010, 15:13:35
СЕГОДНЯ УЖЕ "ПОД РУКОЙ": 13.8; 13.9; 13.10
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: Виктор від 30 Жовтень 2010, 19:08:31
СЕГОДНЯ УЖЕ "ПОД РУКОЙ": 13.8; 13.9; 13.10
Вопрос у меня возник из-за слов "на станционной части кросса в обязательном" в ответе № 4.
А раздел 13 я понимаю так:
если на линейной стороне установлена защита, то на станционной ее устанавливать не надо.
Причем это относится к станциям городских и сельских сетей.
Назва: Re: Как правильно выполняется кроссировка?
Відправлено: А від 12 Березень 2015, 13:01:27
специалисты на матерьялах не экономят лудьше сделать по стандарту станционная сторона плинтов и линейная сторона плинтов и между ними соединено кроссировкой.