Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Dmitrik від 06 Жовтень 2010, 18:14:50

Назва: Повторное заземление
Відправлено: Dmitrik від 06 Жовтень 2010, 18:14:50
Здравствуйте. От существующей ВЛ 0,4 кВ запитывается коттедж 5 кВт/380В через 3 новые опоры. Повторное заземление требуется выполнить только на последней опоре (ближней к коттеджу) или на той от которой ответвление тоже? Где требуется установить ОПН?
Назва: Re: Повторное заземление
Відправлено: tuilri від 06 Жовтень 2010, 18:18:34
Ну вообще-то повторное заземление выполняется непосредственно у ввода в здание. ОПН на последней опоре. Вообще-то можно установить и разрядник в вводном щите.
Назва: Re: Повторное заземление
Відправлено: Yurik від 07 Жовтень 2010, 10:45:38
1. Повторное заземление выполнять можно в щите учета или в распредщите коттеджа.
2. ОПН можно ставить в щите около потребителя. ОПН это требование ТУ? Я не ставлю ОПНы.
Назва: Re: Повторное заземление
Відправлено: Dmitrik від 07 Жовтень 2010, 10:49:21
ОПН я увидел на типовом чертеже "Укрсильгоспэнергопроекта" (ответвление от ВЛН)
Назва: Re: Повторное заземление
Відправлено: 3oloS від 07 Жовтень 2010, 10:59:58
http://eom.com.ua/index.php/topic,4848.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2250.0.html
offtop:
Dmitrik, настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму и не создавать однотипные/двойные темы в разных разделах
Назва: Re: Повторное заземление
Відправлено: Yurik від 07 Жовтень 2010, 11:10:50
Dmitrik, если в ТУ не прописаны, то можно не ставить. Сделал много проектов ответвление и пока ни нареканий, ни замечаний не было.