Відправлено: Николай Валентинович від 06 Жовтень 2010, 16:57:52
Добрый день. Делаю проект перепланировки существующего помещения под офис. Заказчик захотел стабилизатор, УЗО и ИБП. Меня беспокоит если я поставлю УЗО в голове схемы после стабилизатора и перед ИБП, то не будет ли ложных срабатываний? Или всетаки необходимо ставить УЗО после бесперебойника?
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Shturman від 06 Жовтень 2010, 17:28:00
Ну в мене така логіка. ИБП розглядається як джерело живлення вашої мережі, а УЗО встановлюється за джерелом живлення тому напевно я б поставив УЗО за ИБП. А перед ИБП автомат.
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Василич від 06 Жовтень 2010, 17:42:34
А большой офис? Мощность стабилизатора и ИБП? что для чего?
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Василич від 06 Жовтень 2010, 17:50:07
может стабилизатор и не нужен? просто ИБП со стабилизатором внутри (line-interactive)?
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Николай Валентинович від 07 Жовтень 2010, 15:39:30
Офис на 11 компьютеров, Стабилизатор Sin Pro СН-10000 и ИБП заказал заказчик. ИБП для 11 маломощных компов + 2 сервера. Установленная мощность всего объекта 17 кВт. Я прикинул схему так: Шкаф облэнерго - от него 1) питание на щиток освещения 2) ШУВ (шкаф управления вентиляцией) 3)стабилизатор. От стабализатора питание на УЗО. С УЗО у меня идет питание на ИБП (от которого запитываются 2 сервера, 11 компьютеров, шкаф пожарной и охранной сигнализации + домофон) и питание на шкаф ШР (распределительный) через автоматический выключатель. Прошу высказать свое мнение по поводу данного построения схемы.
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Василич від 08 Жовтень 2010, 11:53:39
УЗО вообще не надо,
либо надо ставить отдельное на группы, кроме охранки и пожарки.
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Gofra від 08 Жовтень 2010, 13:54:12
Здравствуйте всем, я бы тебе Николаевич еще порекомендовал сделать ручной by-pass для ИБП (если это необходимо). Когда кто-либо будет проводить регламентные работы с ИБП (замена батарей или силового модуля, да и вообще он может выйти из стоя), то твои потребители бесперебойного питания останутся без «~». У меня когда-то был такой объект, так заказчик поставил такие условия, схема приведена ниже.
Повторю слова Василича "УЗО ставить на отдельный группы, кроме охранки и пожарки."
Назва: Re: УЗО + ИБП
Відправлено: Kapilin від 13 Жовтень 2010, 12:49:32
Добрый день. Делаю проект перепланировки существующего помещения под офис. Заказчик захотел стабилизатор, УЗО и ИБП. Меня беспокоит если я поставлю УЗО в голове схемы после стабилизатора и перед ИБП, то не будет ли ложных срабатываний? Или всетаки необходимо ставить УЗО после бесперебойника?
Перед ИБП устанавливается противопожарное УЗО (100мА или более - по кол-ву кабеля и потребителям), в идеале тип В, т.к. только тип В определяет утечку по постоянному току на вторичных цепях ИПБ.
Если поставите УЗО после ИБП перед Серверами - заказчик вас убьет если при срабарывании УЗО сдохнут Сервера.
Еще можно после ИБП поставить устройство контроля токов утечки - оно сигнализирует но не отключает, а для защиты от поражения - обычное 30мА на необходимые группы