Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Olga_ від 06 Жовтень 2010, 13:18:43
-
Вопрос следующий.
Расчётный ток через тр-р 1000кВА: Ір=1000/(1,73х0,38х0,9) = 1690 А.
1. Какой макс допустимый ток может быть на стороне одной секции 0,4 кВ?
С учётом Кперегруза ТМа - 1690*1,4 = 2366 А.?
2. И чем этот ток ограничивается? Интересует материал-сечение и допустимый ток обмотки нн ТМ 10/0,4 - 1000 кВА, а также материал-сечение и допуст ток вводов в РУ-0,4.
Всё, что нашла по каталожным данным:
Ввводы нн (изоляторы) выполнены на Ін=1600 А каждый (3 шт для фаз и 1 шт для 0).
Зараннее спасибо!
-
ГОСТ 14209-97
-
Расчётный ток через тр-р 1000кВА: Ір=1000/(1,73х0,38х0,9) = 1690 А.
Iн=1000/(1,73х0,4) = 1445 А.
-
Ввводы нн (изоляторы) выполнены на Ін=1600 А каждый (3 шт для фаз и 1 шт для 0).
Зараннее спасибо!
Посмотрите каталог ОАО "Укрэлектроаппарат" http://uea.com.ua, для трансформатора ТМ-1000, выводы НН есть и на 2000 и на 3150 А.
-
В своем ответе (№3), я не совсем прав, какой зажим будет установлен на трансформатор зависит от диаметра токоведущего стержня трансформатора обмотки НН.
Посмотрите ГОСТ 11677 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия"
-
Расчётный ток через тр-р 1000кВА: Ір=1000/(1,73х0,38х0,9) = 1690 А.
Iн=1000/(1,73х0,4) = 1445 А.
С учетом Кперегрузки (если на ТП 2 трансформатора) =1,4 Iн=1445х1.4 = 2023 А.
Соответственно вводные аппараты должны быть минимум 2000А, секционный 1600А.
На практике, в ГРЩ ТП стоят аппараты именно с такими номиналами как для масляных
так и для сухих трансов.
Вот схема одного из проектов на рабочей стадии
-
Спасибо всем!
sankas, т.е. данный ток может пропустить 1 фаза?
Судя по отходящим линиям 0,4 кВ, номинальный ток на 1 секции = 16х400=6400 А. Выходит номинальный ток каждой фазы - 6400/3=2133 А?
-
Да, 2000 А на фазу.
Отходящие 16х400, где, как я понимаю 400 А это трехфазная нагрузка.
Ток секции (на фазу) будет 16х400хКодноврем = ???? но должно быть
не более 2000 А. Если это не так, то Ваши трансы такую нагрузку не потянут.
-
sankas, спасибо за ответ!
Простите за допытливость, но всё же, чем регламентируется и как обьяснить то, что 2000 А на фазу, и что трансформатор выдерживает 2000х3=6000 А, но не как я посчитала в первом сообщении около 2000 А сумарно по трём фазам?
-
Зараннее спасибо, буду балгодарна любым предположениям))
-
sankas, спасибо за ответ!
трансформатор выдерживает 2000х3=6000 А, но не как я посчитала в первом сообщении около 2000 А сумарно по трём фазам?
Вы не правильно считаете ток . Для трехфазных сетей токи по фазам не суммируются .