Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: NeON2K від 06 Жовтень 2010, 05:57:56
-
По проекту по эстакаде вел трассу питания вентиляторов бронированным кабелем, ставил взрывозащищенную коробку и от нее запитывал вентилятор гибким кабелем. Монтажники не стали себя утруждать и подвели питание бронированным кабелем прям на вентилятор. Обосновав все, что нет виброоснования. Вентилятор жестко закреплен на цельнометаллическом каркасе. Я отстаиваю проект, а они ищут причины, чтобы ничего не переделывать. Как мне их убедить сделать по проекту ?
-
Как мне их убедить сделать по проекту ?
Не подписывать акт о сдаче в эксплуатацию, если там требуется твоя подпись. А так, дальше в случае поломки, не твои проблемы. Да и технадзор их может за это зацепить. А монтажники будут бегать к тебе и просить изменить проект.
-
Якщо вентилятор не стоїть на віброопорах монтажники мають рацію , гнучкий кабель в таких випадках не вимагається .