Добрый день.
В материале http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4002 - "Особенности организации электроснабжения многофункциональных высотных комплексов" сказано: "В нормативных документах закреплено положение о том, что в каждом пожарном отсеке должно быть обеспечено независимое электроснабжение от трансформаторной подстанции".
Подскажите - какой именно нормативный документ имеется в виду? Предпочтительно - украинский. :)
-
ДБН В.2.2.-24:2009 - Проектування висотних будинків . 5.108. Лінії живлення від ТП до ВРП , розташованих в кожному протипожежному відсіку , повинні бути самостійними .
-
Спасибо, это именно то.
К сожалению, это единственный документ, где хоть как-то упоминается электроснабжение пожарного отсека.