Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: grun від 04 Жовтень 2010, 19:38:32

Назва: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: grun від 04 Жовтень 2010, 19:38:32
Подскажите пожалуйста, на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) нужно подключать через разъединитель, или можно без? ЗНОМ будет использоваться для учета электроэнергии. Подстанция двухтрансформаторная 35/0,4.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Жовтень 2010, 16:02:57
В идеале конечно через разъединитель с предохранителем.
Но например у того же Сименса ТН сажается прямо на сборные шины во вводной ячейке. И все это находится в баке с элегазом. и это на 10 кВ.
Так что я бы ставил через разъединитель с предохранителем.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: grun від 05 Жовтень 2010, 18:27:47
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: inspektorpo від 06 Жовтень 2010, 08:05:26
grun, п. 4.2.211 ПУЭ, "Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата)"
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Жовтень 2010, 09:32:26
to inspektorpo
...на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) ...
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Жовтень 2010, 09:36:27
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
А если тебе нужно вывести ТН в ремонт? Для чего при этом гасить всю секцию ПС?
Ну посидит она без АВР какое-то время. Это в любом случае лучше чем тупо гасить всех  :D
Хотя я тут подумал, что возможны варианты. А где точнее твой ТН сидит: на фидере или на сборных шинах?
Если на сборных шинах, то ИМХО - через разъединитель, а если на фидере - то непосредственно. Но в любом случае предохранитель быть обязан.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: PrepsuPatha від 06 Жовтень 2010, 10:17:42
Прежде всего можно посмотреть приложение Б к гл.4.2 ПУЭ "Схемы электрические принципиальные РУ напряжением от 6 до 750 кВ" - там в зависимости от схемы первичных соединений ОРУ определенного напряжения показана необходимость (и целесообразность) установки разъединителей.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: inspektorpo від 06 Жовтень 2010, 16:31:31
Андрюха РЗА,
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
в том и дело, на напряжение 35 кВ требований не встречал.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: grun від 07 Жовтень 2010, 13:32:30
Всем спасибо за ответы! Определился с вариантом, буду ставить без разъединителя, поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: inspektorpo від 07 Жовтень 2010, 14:57:52
grun,
поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
все это оперативные взаимодействия. Вариант - при повреждении ТН  заземляй СШ 35, отсоединяй. А это время, и может быть недоотпуск электроэнергии. Исходи из надежности потребителя. В основном все через РН. Как пример.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Irishka від 26 Жовтень 2010, 13:29:04
Все зависит от того, какая схема всего ОРУ, как и сказал PrepsuPatha. если мостик (35-3, 35-4), то без разъед., если 5 схема - то через разъед. с предохр.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: grun від 29 Жовтень 2010, 13:58:35
Сделал без разъединителя и без предохранителей, отдал заказчику, согласовав с местной энергоснабжающей организацией.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Kruhgol від 20 Травень 2015, 10:48:29
Дак как правильно?
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Irishka від 20 Травень 2015, 16:31:34
Это таки зависит от схемы ОРу 35, в стандартной сетке схем более простые варианты - без разъединителя, а схема 35-5 - с разъед-лем и предохранителем.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Kruhgol від 21 Травень 2015, 20:07:43
а если схема два блока с выключателями и перемычкой то предохранитель и разъединитель можно не ставить? как это правильно обосновать?
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Травень 2015, 09:33:12
Kruhgol, предохранитель должен быть. Как иначе отключить к.з. в обмотках ТН-а?
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: inspektorpo від 22 Травень 2015, 10:01:00
Kruhgol, исходя из категории надежности потребителя. При выводе в ремонт ТН, в случае глухого соединения, ты теряешь секцию и соответственно один трансформатор, ну хотя бы на время разрезания шлейфов на ТН, опять же если будет возможность перевода вторичных цепей релейки на другой ТН.
Назва: Re: Подключение ЗНОМ-35
Відправлено: Kruhgol від 02 Червень 2015, 18:18:46
поставили ТН жестко подключенные к шинам ОРУ-35кВ.