Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: grun від 04 Жовтень 2010, 19:38:32
-
Подскажите пожалуйста, на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) нужно подключать через разъединитель, или можно без? ЗНОМ будет использоваться для учета электроэнергии. Подстанция двухтрансформаторная 35/0,4.
-
В идеале конечно через разъединитель с предохранителем.
Но например у того же Сименса ТН сажается прямо на сборные шины во вводной ячейке. И все это находится в баке с элегазом. и это на 10 кВ.
Так что я бы ставил через разъединитель с предохранителем.
-
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
-
grun, п. 4.2.211 ПУЭ, "Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата)"
-
to inspektorpo
...на ОРУ-35 трансформатор напряжения (в частности ЗНОМ-35) ...
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
-
Я смысл разъединителя для ТН не пойму. ТН можно отключить погасив всю подстанцию разъединителем установленным на вводе.
А если тебе нужно вывести ТН в ремонт? Для чего при этом гасить всю секцию ПС?
Ну посидит она без АВР какое-то время. Это в любом случае лучше чем тупо гасить всех :D
Хотя я тут подумал, что возможны варианты. А где точнее твой ТН сидит: на фидере или на сборных шинах?
Если на сборных шинах, то ИМХО - через разъединитель, а если на фидере - то непосредственно. Но в любом случае предохранитель быть обязан.
-
Прежде всего можно посмотреть приложение Б к гл.4.2 ПУЭ "Схемы электрические принципиальные РУ напряжением от 6 до 750 кВ" - там в зависимости от схемы первичных соединений ОРУ определенного напряжения показана необходимость (и целесообразность) установки разъединителей.
-
Андрюха РЗА,
речь идет о ТН-35 кВ, а твой пункт ПУЭ говорит о 330 кВ и выше.
в том и дело, на напряжение 35 кВ требований не встречал.
-
Всем спасибо за ответы! Определился с вариантом, буду ставить без разъединителя, поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
-
grun,
поскольку если он и будет, то толку будет от него мало, его ж опломбируют.
все это оперативные взаимодействия. Вариант - при повреждении ТН заземляй СШ 35, отсоединяй. А это время, и может быть недоотпуск электроэнергии. Исходи из надежности потребителя. В основном все через РН. Как пример.
-
Все зависит от того, какая схема всего ОРУ, как и сказал PrepsuPatha. если мостик (35-3, 35-4), то без разъед., если 5 схема - то через разъед. с предохр.
-
Сделал без разъединителя и без предохранителей, отдал заказчику, согласовав с местной энергоснабжающей организацией.
-
Дак как правильно?
-
Это таки зависит от схемы ОРу 35, в стандартной сетке схем более простые варианты - без разъединителя, а схема 35-5 - с разъед-лем и предохранителем.
-
а если схема два блока с выключателями и перемычкой то предохранитель и разъединитель можно не ставить? как это правильно обосновать?
-
Kruhgol, предохранитель должен быть. Как иначе отключить к.з. в обмотках ТН-а?
-
Kruhgol, исходя из категории надежности потребителя. При выводе в ремонт ТН, в случае глухого соединения, ты теряешь секцию и соответственно один трансформатор, ну хотя бы на время разрезания шлейфов на ТН, опять же если будет возможность перевода вторичных цепей релейки на другой ТН.
-
поставили ТН жестко подключенные к шинам ОРУ-35кВ.