Здравствуйте! Оцените расчет, пожалуйста. Исх данные: коттедж 5 кВт, отпайка от опоры ВЛ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
У меня получилось больше 5% на что в РЭС сказали сделать так, чтобы получилось не более 4,99%. Получается я должен умышленно ошибиться в результатах?
Может кто поделится своим? Нужно ооочень срочно.
-
Так увеличь сечение проектируемого питающего кабеля. А в источниках указано ПУЕ-2010 :thumbsup: +1
-
Заказчик не захочет линию менять. И это не проектируемая линия, а проверка существующей. Просто добавился еще один дом (5кВт) и надо проверить ВЛ на падение напряжения
-
Есть сущ. ВЛ от КТП. От этой ВЛ мне нужно запитать коттедж 5 кВт. В ТУ написано проверить сущ. ВЛ на пропуск. способность и потери напряжения. Исх. данные у меня: ТУ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
Пример моего расчета см. в "Электроснабжение".
Помогите пожалуйста!!!
-
Исх. данные у меня: ТУ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
И кто ж тебя этим нагрузил? До этого 100 кВт работало, а твоих 5 нужно доказывать.
Тут на перенос кабеля новыми ТУ грузят, а тебе столько данных выдали.
-
Загрузили в РЭС. Главный инженер РЭС на глаз прикинул, что линия нормальная и теперь требует расчет, чтоб не более 5% было.
-
Здравствуйте! Оцените расчет, пожалуйста. Исх данные: коттедж 5 кВт, отпайка от опоры ВЛ, поопорная схема, карточка замеров с ТП.
У меня получилось больше 5% на что в РЭС сказали сделать так, чтобы получилось не более 4,99%. Получается я должен умышленно ошибиться в результатах?
Может кто поделится своим? Нужно ооочень срочно.
Dmitrik, посмотри примеры по расчету на падение напряжения Боровиков "Электрические сети энергетических систем", там немного другой метод, сделаешь расчет вторым методом - сбросишь результат, проверим вместе :thumbsup:
-
По Боровику получилось 4,96% в ВЛ + 0,5% в кабеле :(
Больше 5%
-
Dmitrik, В своем расчете вы пишите "Питающая линия выхода на сеть 0,4кВ по ул. уууу (ТП-хххх) выполняется двумя кабелями ААБ с алюминиевыми жилами 4х95 мм2, длиной 60м " . Расчет выполняете для одного кабеля а не двух кабелей в паралель .
-
Dmitrik, В своем расчете вы пишите "Питающая линия выхода на сеть 0,4кВ по ул. уууу (ТП-хххх) выполняется двумя кабелями ААБ с алюминиевыми жилами 4х95 мм2, длиной 60м " . Расчет выполняете для одного кабеля а не двух кабелей в паралель .
Да, если они работают одновременно - тогда считать как в параллель.
-
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
-
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ??? Неужели токи на каждую фазу?
-
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется."Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ??? Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.
-
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется."Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ??? Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.
С таким перекосом и потери реально выше расчетных, т.к. эта формула верна если токи одинаковы. А то что вы посадите 5 кВт - этим только хоть немного выровняете нагрузки по фазам, а соответсвенно, скорее всего уменьшите потери напряжения в сети, а не увеличите! РЭС еще и спасибо скажет, если там не му...и :D
Бригадир, потеря напряжения считается для трехфазной нагрузки, а не для одной фазы.
-
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ??? Неужели токи на каждую фазу?
Это в карточке замеров с ТП такие токи.
-
Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
Боюсь конечно ???
-
Подскажите пожалуйста, мне нужно раситать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16 350 метров, 50 А нагрузка. По интернету лазию везде пишут по разному. Так как правильно посчитать? Заренее спасибо
-
Евгений 1984, 3,7%. Цифра ориентировочная, основана на нагрузке с косинусом фи 0,85 (относительно мощные двигатели, киловатта по 4, плюс освещение). При другой структуре нагрузки и цифра будет другая. Для коттеджа это будет ориентировочно 4%
-
Помогите пожалуйста, кто чем сможет. Ест такой пункт в ТУ: "Розрахунками проекту перевірити на відповідність додаковому навантаженню живлячої ЛЕП-0,4 кВ". У кого есть методика расчета или что-нибудь, что поможет скиньте пожалуйста!!!
-
Розрахунками проекту перевірити на відповідність додаковому навантаженню живлячої ЛЕП-0,4 кВ
Необхідно до існуючого навантаження ЛЕП додати додаткове навантаження і перевірити по допустимому струму і спадку напруги відповідно до вимог нормативних документів .
-
"Необхідно до існуючого навантаження ЛЕП додати додаткове навантаження і перевірити по допустимому струму і спадку напруги відповідно до вимог нормативних документів ."
А пример расчета есть у вас? если да, то скиньте пожалуйста!
-
пример расчета
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)
-
Спасибо большое!!!
-
Подскажите пожалуйста, считать потери в линии согласно выданным нагрузкам на тр-р или брать нагрузку согласно ДБН для каждого жилищного участка, вопрос возник из-за того что, токи на линии (45,35,36) а участков 62 (из них 6-трехфазников остальные однофазники) как бы маловато для такого количества участков