Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Ivan від 01 Жовтень 2010, 23:32:28
-
Допоможіть, будьте добрі.
Двухповерховий діючий будинок кльтури, з тренажерними кімнатами, бібліотекою, кіноапаратною, кімнати ведення гуртків, зали. Раніше опалювалось від котельні школи. Уже років 7 без опалення. На руках мають нех.умови (Р-140 кВт 130 з них електротермічне обладнання) і просять зробити проект на електроопалення будинку культури з використанням електроконвекторів.
Чи допускається електроопалення приміщення будинку культури з використанням електроконвекторів ?
-
В ДБН про кудьтурно-дозвіллєві заклади (гл. 10) немає ні явної заборони, ні явного дозволу застосовувати електроопалення. Подивіться ще може в НАПБ А.01.001.
-
посилання на норм.докум. не маю, але чув, що в бібліотеках не можна використовувати конвектори. Можливо, хтось доповнить або спростує.
-
але чув, що в бібліотеках не можна використовувати конвектори.
Эт смотря какие конвекторы.
-
Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури
http://uazakon.com/big/text1393/pg1.htm
2.5.16. Забороняється користуватися для опалення приміщень електронагрівальними приладами, електрокамінами тощо.
-
"Н А К А З
N 308/33 від 07.06.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 червня 1995 р.
vd950607 vn308/33 за N 184/720
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 924/548 ( z1052-04 ) від 18.08.2004 )"
Я че пишу. Я дома отказался от центрального отопления и греюсь электроконвекторами.
-
Roman3R, хмм... А мне тут на ДК сантехники выдали часть помещений с отоплением длинноволновыми обогревателями... Буду уточнять, попадают ли они под этот пункт.
-
длинноволновыми обогревателями
Ребята, включите логику. Вот эти то точно попадают. У них, практически, открытый огонь. При близком расположении легковоспламеняющихся материалов могут их поджечь. Я уже приводил пример http://eom.com.ua/index.php/topic,523.30.html. У такого конвектора нагревательный элемент закрыт в кожух. Наружная температура кожуха градусов 50. У масляных радиаторов примерно такая-же, а может и меньше. При правильно выбранной и сделанной проводке и правильно выбранных "автоматах" все это достаточно безопасно.
А технический прогресс сам по себе дураков не жалует. Рискованно ездить в автомобилях и летать в самолетах.
-
Ivan, ну если это всё было раньше подключено на котельнУЮ, то может стоить поставить один электрокотел и подключить к тому, что может быть еще осталось от бывшего отопления?
Исправил. Так?
-
котельню
Опять мешанина с языками. >:(
Укр: котельня - котельню;
Рус: котельная - котельную.
-
SergyK я також так думав, але замовник бажає конвектора, чому. Тому що приміщення має велику площу, щоденно перебувають люди тільки 3-4х кабінетах, і тільки вечорами (гуртки), решта приміщень пустують, для чого їх постійно опалювати? А коли потрібно отопити, включили конвектри завчасно і нагріли даний зал. А при водяному опаленні, потрібно постійно опалювати, щоб не розмерзлись труби. А бюджет села цього не витягне. (Да, такий будинок культури у невеликому селі, більший як у районі).
-
Ivan, этим должны заниматься ОВшники, ИМХО.
А для защиты от дураков молодежи в селе можно поставить стальные решетки :D