Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: vovi4 від 30 Вересень 2010, 10:12:15
-
Добрый день!Кто нибудь выполнял ответвление от ВЛ 10 кВ с использованием реклоузера?Учет установить в реклоузере. Может у кого то имеется примерчик, поделитесь пожалуйста :). Зранее благодарен
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,456.msg16219.html#msg16219 - посмотрите здесь,
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=546 - типовой проект и - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=545
-
Спасибо, буду разбираться.
-
В продолжение темы:
в ТУ указано
- на первой опоре ответвления предусмотреть установку разъединителя
- подключение проектируемого КТП 10/0,4 кВ выполнить через реклоузер со встроенным коммерческим учетом.
Так вот вопрос где устанавливается реклоузер: сразу после разъединителя или на последней опоре, непосредственно возле КТП. Длина ответвления примерно 400м =-0 В типовых упомянутых выше реклоузер устанвливается сразу после разъединителя
-
В типовых упомянутых выше реклоузер устанвливается сразу после разъединителя
Учет устанавливается на границе балансовой принадлежности, которая указывается в ТУ
-
А разве есть основания требовать установку реклоузера. Какой ммощности КТП?
-
КТП 25 кВА. Я тоже считаю, что реклоузер не нужен, но есть ТУ, заказчик с ними согласен.
-
А может вам просто поставить пункт коммерческого учета электроэнергии на стороне 6кВ (но все равно дорого будет) - http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRecloser_CalculationStation/CommercialCalculationStationPkuTer/
http://www.kers.su/item11.html
http://www.ipenet.ru/pkye-teh.shtml
вот здесь обсуждали - http://eom.com.ua/index.php/topic,2973.msg19500.html#msg19500
-
Согласно ПУЭ - если трансоформаторы напряжения нужны только для цепей учета, то этот самый учет можно делать на стороне 0,4 кВ... хотя если заказчик согласен ...