Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: freerider від 29 Вересень 2010, 19:01:52
-
Имеется уже установленная АСКУЭ счетчики SL7000, но проект выполнен наполовину данные передаются только в облэнерго
Стоит задача организовать передачу данных на предприятие.
Судя по проекту счетчики подключены через TС-485. На вторую часть проекта у предприятия денег не хватило. Сейчас спустя 3 года решили завершить, но если 3 года назад за оставшуюся часть проекта нужно было заплатить около 9000 то сейчас сказали 22000 =-0 Думаем а не реализовать ли его своими силами. В общем то основная часть проекта сделана. Осталось приобрести ПО (по проекту Альтаир это 4800гр.) и модем siemens MC35i Terminal, ну и настроить это все.
Единственное что остается пока неизвесным, это способ подключения облэнерго, как я понял из проекта. Скорее всего подключение осуществленно непосредственно com кабелем к серверу стоящему в подстанции. В проекте неаписано несколько расплывчато. Информация передается как с АРМ енергетика так и напрямую с ТС-485 ну т.к. арм у нашего енергетика нет, то видимо второй вариант.
Я думаю модем на TC-485 сейчас не используется. Тоесть нам нужно просто установить симку с включеным CSD. Купить модем и радоваться жизни. По проекту на АРМ енергетика модем mc35i terminal. Но в tc-485 модем без поддержки gprs тот что tc35i я понимаю что нам в общем то не важно tc или mc.
Какие могут быть проблемы? Может доноблэнерго не пустить к оборудованию? Лицензии то на данные работы у нас нет или для настройки модемов она и не нужна :P
-
Что то очень сомнительно, что в подстанции стоит АРМ!!!.Скорее всего стоит конвертер 485 на TCP\IP с статическим IP . Я не думаю что ваш объект стратегически важен для Обла :-[
-
Я тоже думаю что объект не столь важен :) а может подключен через контролер-концентратор, типо такого
(http://www.donavto.com/files/askue/vs_contr.jpg) не только наши счетчики а и все остальные.
Ну в общем это не важно. Тут главное на какие грабли можно наступить?
А еще где на ТС-485 гнездо для антены, я в живую его пока не видел но вот судя по фото http://tc485.od.ua/ не видать
Кстати по поводу настроек ТС-485 я так понимаю они особо и не требуются?
-
Чёрный провод - гнездо для антенны. Настройки там есть для GSM, если стандартные настройки устраивают, ничего делать не нужно, а если нет (как-то требовалось скорость изменить), то нужно подключаться к com-порту терминалом, разъём этот справа внизу (вторая фотография, там где разобран). Распиновка разъёма, если мне не изменяет память, стандартная, как на материнках.
-
Как выяснилось проект выполнен еще меньше, Устройства tc-485 не установлено. Теперь встал вопрос подключения к счетчикам.
Исходя из паспорта счетчика на нем должно быть 2 выхода один rs322 который обозначен в паспорте как выход для енергокоманий и второй выход rs485 как выход для "потребителя". Вопрос такой для подлючения устройства tc-485 нужны ли согласующиеся резисторы на витой паре или на маленьком расстоянии можно обойтись без них? А еще вопрос как осуществляется физически подключение к витой паре, я про точки А и В на рисунке(http://www.novosoft.by/Ency/rs485_cable.gif)
-
Вот Ваш случай - счётчик SL. На малых расстояних резисторы не нужны. В этом проекте требовалось резервное питание счётчиков, в ДОЭ это не нужно. Возле счётчика коробка с клеммником - пара А,В на клеммник пришла, на счётчик и на следующий клеммник ушла.
-
Спасибо большое ;)
-
Вопрос такой для подлючения устройства tc-485 нужны ли согласующиеся резисторы на витой паре или на маленьком расстоянии можно обойтись без них? А еще вопрос как осуществляется физически подключение к витой паре, я про точки А и В на рисунке([url]http://www.novosoft.by/Ency/rs485_cable.gif[/url])
Как правило до 8-ми метров можно без терминаторов!!
-
Имеется уже установленная АСКУЭ счетчики SL7000, но проект выполнен наполовину данные передаются только в облэнерго
Стоит задача организовать передачу данных на предприятие.
У нас считывется и в РЭСе и на предприятии. Задача немного другая.
Нужно добавить счётчиков на ЦРП для внутреннего технического учёта.
-
Нужно добавить счётчиков на ЦРП для внутреннего технического учёта.
А проблема в чем ?В технической части или ПО
-
В технической части или ПО
Для начала в технической. Сколько счётчиков может "проглотить" TC-485.
-
Сколько счётчиков может "проглотить" TC-485.
Судя по инструкции , всего лишь 8
http://tc485.od.ua/docs/tc_485_tech.doc (http://tc485.od.ua/docs/tc_485_tech.doc)
-
У нас считывется и в РЭСе и на предприятии.
Подключены 3 счётчика, перестали сниматься показания с одного. Кто виноват. РЭС предлагает поменять ТС485. У меня есть сомнения.
-
У меня есть сомнения.
И у меня тоже.
Два других читаются?
-
Два других читаются?
Да.
-
Тут ТС485 не причём.
Скорее счётчик или цепи , ведущие к нему.
А что за типы счётчиков ?
-
Тут ТС485 не причём.
И я так думаю.
Скорее счётчик или цепи , ведущие к нему.
Либо контакт в счётчике, либо пароль в программе.
А что за типы счётчиков ?
SL7000.
Буду отключать и пломбировать ввод и снимать на ремонт счётчик.
-
У sl бывает подвис, редко но бывает.Для начала попробуйте , если есть возможность отключить и включить
-
попробуйте , если есть возможность отключить и включить
Сработало! :)
-
Сработало! :)
Ну вот и славненько.
А то менять ТС485 !!!.
Этим специалистам , головы бы поменять :D
-
Славненько будет, если вы в то время когда опрашиваете счетчик по SL7000 оптопорту, будете отключать свое АСКУЭ.
А то придется нанимать негра передергивать питание счетчика, ибо при таких процедурах он зависает и может даже не считать энергию в таком состоянии.
-
1.В sl всегда приоритет имел оптопорт и возможность доступа к цифровым интерфейсам была запрещена.Что поменялось за год?
Знаю такая проблема была актуальна с Елвинами, некоторыми елгаммами
2.Кто ж как не обленерго с оптоголовками бегает, они обязанны предупредить в таком случае!
Это еще раз подтвержает, головы б им открутить.