Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Magon від 29 Вересень 2010, 14:37:23

Назва: Освещенность нормы для помещений связи
Відправлено: Magon від 29 Вересень 2010, 14:37:23
Подскажите пожалуйста:
1) Где написаны нормы освещенности для технических помещений связи: автозал, кросс, монтерская и т.п. именно для связистов, пользуюсь пока ВСН 45.122-77 (вроде пока не отменили) и ДБН В.2.5-28-2006 (только для административн. помещений - кабинеты, компьютерные залы).
2) Для электропомещений (ЭПУ, генераторная и т.п.) есть некоторые различия в нормах в ВСН они немного занижены посравнению с ДБН, что в этом случае более законно в области связи?
3) В ДБН нормы указаны только для газоразрядных источников света или для всех типов, меня конкретно интересует лампы накаливания, просто помещения достаточно старое и освещается лампами накаливания. (не нашел в ДБН об этом)
Назва: Re: Освещенность нормы для помещений связи
Відправлено: Roman3R від 29 Вересень 2010, 15:51:07
3) В ДБН нормы указаны только для газоразрядных источников света или для всех типов, меня конкретно интересует лампы накаливания(не нашел в ДБН об этом)
ДБН В.2.5-28-2006 . Таблиця 1 . Примітка 4. Освітленість при застосуванні ламп розжарювання слід знижувати за шкалою освітленості (1.1 цих Норм):
а)   на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше;
б)   те саме, загального освітлення для розрядів I-V, VI;
в)   на два ступені при системі загального освітлення для розрядів VI і VIII.
Назва: Re: Освещенность нормы для помещений связи
Відправлено: Magon від 01 Жовтень 2010, 23:09:11
да нашел это примечание, но этой таблицей пользоваться неудобно, для каждого рабочего места искать разряд, особенно если пользователь этого места сам толком не может сообщить, с чем он там работает