Подскажите пожалуйста:
1) Где написаны нормы освещенности для технических помещений связи: автозал, кросс, монтерская и т.п. именно для связистов, пользуюсь пока ВСН 45.122-77 (вроде пока не отменили) и ДБН В.2.5-28-2006 (только для административн. помещений - кабинеты, компьютерные залы).
2) Для электропомещений (ЭПУ, генераторная и т.п.) есть некоторые различия в нормах в ВСН они немного занижены посравнению с ДБН, что в этом случае более законно в области связи?
3) В ДБН нормы указаны только для газоразрядных источников света или для всех типов, меня конкретно интересует лампы накаливания, просто помещения достаточно старое и освещается лампами накаливания. (не нашел в ДБН об этом)
-
3) В ДБН нормы указаны только для газоразрядных источников света или для всех типов, меня конкретно интересует лампы накаливания(не нашел в ДБН об этом)
ДБН В.2.5-28-2006 . Таблиця 1 . Примітка 4. Освітленість при застосуванні ламп розжарювання слід знижувати за шкалою освітленості (1.1 цих Норм):
а) на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше;
б) те саме, загального освітлення для розрядів I-V, VI;
в) на два ступені при системі загального освітлення для розрядів VI і VIII.
-
да нашел это примечание, но этой таблицей пользоваться неудобно, для каждого рабочего места искать разряд, особенно если пользователь этого места сам толком не может сообщить, с чем он там работает