Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 13:36:17

Назва: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 13:36:17
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с организацией учета. Есть жилой комплекс со встроенным паркингом. На вводе установлено: ВРУ1-ВРУ78М-8.1(для питания квартир, офисов, общедомового освещения) и ВРУ76М-3 с АВР (питание паркинга, пожарной автоматики, дымоудаления и аварийного освещения). Кажется нагородил тут я с учетом, покритикуйте.
По счетчикам:
ВРУ 1:
Есть счетчики на вводах общие, счетчики общедомовой осв. нагрузки (счетчики квартир в установлены в этажных щитах, счетчики офисов в ЩУР установленных в офисах).
ВРУ 2:
Один счетчик на вводе общий.

Согласно ТУ нужно установить активно/реактивные счетчики на вводах жилой части дома, офисов, паркинга и активные счетчики для учета потребления лифтов, общедомовым освещением и другим дополнительным оборудованием для выполнения технических целей дома.

Получается нужно ставить отдельные счетчики на лифт, на повысительную насосную установку? И где их ставить, в отдельном щите (в габариты ВРУ уже не поместятся)? Кроме того у меня аварийное освещения дома запитано от ВРУ с АВР паркинга и учитывается счетчиком паркинга, а не общедомового освещения, это не правильно? Приветствуются любые замечания. Рассчитываю на вашу помощь.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: *Андрей* від 29 Вересень 2010, 15:27:00
Bobertigra, а есть еще кроме нормального, аварийного и пожарный режим? :D
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 15:47:37
Bobertigra, а есть еще кроме нормального, аварийного и пожарный режим? :D
Это режим для ВРУ паркинга, когда включается ДУ, по подсказке наших пожарников.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: *Андрей* від 29 Вересень 2010, 16:38:51
ИМХО проблема в том что общедомовая нагрузка на ВРУ1, а лифт с насосной установкой на ВРУ2. Почему? Неужели лифт с насосом в твоем случае имеют I категорию?
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: yuoras від 29 Вересень 2010, 16:40:27
Недавно принимал дом, там Освещение,Котельня, Лифт,Пожарка, Гаражи и Общий для квартир, Ввод на дом.
На всё свои счётчики.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 16:56:26
ИМХО проблема в том что общедомовая нагрузка на ВРУ1, а лифт с насосной установкой на ВРУ2. Почему? Неужели лифт с насосом в твоем случае имеют I категорию?
Нет не имеют, просто согласно ДБН при желании заказчика категорию оборудования можно повысить. В данном случае это было сделано, чтобы немного разгрузить питающие кабели ВРУ1
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 16:58:04
Недавно принимал дом, там Освещение,Котельня, Лифт,Пожарка, Гаражи и Общий для квартир, Ввод на дом.
На всё свои счётчики.

А как было это реализовано, все счетчики в ВРУ установлены, или был отдельный щит учета?
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 17:11:06
Наверное придется ставить ящики учета на линиях ВРУ лифта и отдельно ящик учета на насос.
Да, наверное придется. Тогда возникает вопрос, нужно ли также ставить отдельный учет на противопожарную нагрузку, ведь она (кроме АПС) включается только при пожаре и не потребляет регулярно электроэнергию?
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: *Андрей* від 29 Вересень 2010, 17:15:07
Bobertigra, а ВРУ1 и ВРУ2 рядом расположены, или ВРУ1 в дома, а ВРУ2 в автостоянке?
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 29 Вересень 2010, 17:19:38
Все в одном помещении
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 04 Жовтень 2010, 21:53:53
Все переделал, завтра иду к эксперту, если согласует, выложу новые схемы, может пригодится кому-нибудь.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: *Андрей* від 05 Жовтень 2010, 09:41:24
Все переделал, завтра иду к эксперту, если согласует, выложу новые схемы, может пригодится кому-нибудь.
Было бы неплохо
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: yuoras від 12 Жовтень 2010, 20:41:02
Все переделал, завтра иду к эксперту, если согласует, выложу новые схемы, может пригодится кому-нибудь.
Согласовали?
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 13 Жовтень 2010, 22:50:09
Пока жду ответа, не спешит эксперт. Судя по его поведению он горячо жаждет встречи с бумажником заказчика.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: *Андрей* від 14 Жовтень 2010, 10:19:36
Пока жду ответа, не спешит эксперт. Судя по его поведению он горячо жаждет встречи с бумажником заказчика.
Bobertigra, а ты не пробовал сначала согласовывать учет электроэнергии в отделе учета Облэнерго, наружные сети - в горсетях, я так делаю, а затем направляю на экспертизу.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2010, 12:19:45
Так отдел учета облэнерго и завернул :)
Вот вариант который согласовали:
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: tuilri від 21 Жовтень 2010, 12:44:41
А что значит аварийный режим в схеме?
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: *Андрей* від 21 Жовтень 2010, 12:55:25
А что значит аварийный режим в схеме?
В нормальном режиме на одно ВРУ работают два кабеля и один или оба трансформатора, при аварийном режиме (обестачивание одного из кабелей, или выхода из строя одного их трансформаторов) второй кабель (трансформатор) берет всю нагрузку на себя.
Назва: Re: Помогите разобраться с учетом
Відправлено: Bobertigra від 21 Жовтень 2010, 13:22:31
Все верно :)