Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: f4nt0m від 28 Вересень 2010, 14:56:16

Назва: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 28 Вересень 2010, 14:56:16
Есть такой вопрос, каким ГОСТом или другим документом нужно руководствоваться при составлении однолинейной схемы Щита Собственных Нужд (ЩСН) подстанции?
Есть ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование Рабочие чертежи", но по нему делать как-то не очень удобно.
Есть ли другие варианты выполнения однолинейных схем?
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: Roman3R від 28 Вересень 2010, 15:05:46
ГОСТ 2.702-75 , ГОСТ 2.710-81
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 28 Вересень 2010, 15:13:47
Roman3R, это по-моему не то.
Я не совсем корректно задал вопрос, я ищу документы в которых было бы написано какие данные должны быть отражены на однолинейной схеме, например Руст, Рном, cos(y), тип автомата, тип разцепителя и его уставка, пускатель  и т.п.
Может что то похожее на наш ДСТУ Б А. 2.4-21 Силовое электрооборудование Рабочие чертежи, форма 4.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 09:15:09
Может кто-то поделиться своим вариантом однолинейной схемы для Щита Собственных Нужд (ЩСН) или аналогом?

Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: *Андрей* від 29 Вересень 2010, 09:17:34
А с типовых тебя не устраивают? Обычный щиток, можно оформить в простейшем виде.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 10:10:48
*Андрей*, посмотрел несколько типовых - оформление разное.
Я так понимаю те данные, которые должны войти в однолинейную схему, определяются традициями конкретной организации, ее профилем и требования к данным входящим в однолинейную схему могут быть разными, в зависимости от организации. 
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: Roman3R від 29 Вересень 2010, 10:26:44
[однолинейную схему могут быть разными, в зависимости от организации. 
ДСТУ Б А. 2.4-21:2008 . 5.4. допускаются отступления от форм 2 , 3 и 4 или выполнение принципиальных схем по произвольной форме. При этом схемы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 , 3 и 4 .
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 11:10:19
*Андрей*, Roman3R,  спасибо за ответы.
*Андрей*, отдельное спасибо за схему.
Roman3R, спасибо за ссылку, то же самое есть в ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование Рабочие чертежи".
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: Виктор від 29 Вересень 2010, 11:33:56
ДСТУ Б А. 2.4-21:2008 выпущен взамен ГОСТ 21.613-88.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 11:49:36
Вопрос к этой теме не относится, но задам его тут что бы зря новую не делать.
Заказчик хочет применить кабели имеющиеся у него на складе, а я вот не могу найти инфы по даммы кабелям. есть ли у кого то информация по кабелям NEXANS:
1) 3GGBG 3*50RM+35 0.6/1;
2) N3G3EGB5G 3*25/16 6/10 rV;
3) N3G5G 1*4RM 1.8/3 kV;
4) N3GC(1)C(c)GB5G 4*2*1.5RM 0.6/1 kV;
5) N3GGB5G 3*16RM+10 0.6/1 kV;
6) N3GSEGB5G 3*240RM/120 6/10 kV.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 11:53:08
ДСТУ Б А. 2.4-21:2008 выпущен взамен ГОСТ 21.613-88.
в Украине да, а в России по-моему действует вышеупомянутый ГОСТ.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: Виктор від 29 Вересень 2010, 12:44:07
в Украине да, а в России по-моему действует вышеупомянутый ГОСТ.
f4nt0m с Украины.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 13:17:47
Виктор, да я из Украины, добавил страну профиле.
Мне интересна ситуация и у нас и в России, пока что выходит что можно изменить форму однолинейной схемы.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: Виктор від 29 Вересень 2010, 13:36:06
пока что выходит что можно изменить форму однолинейной схемы.
Выходит.
Назва: Re: Составление однолинейных схем
Відправлено: f4nt0m від 29 Вересень 2010, 15:23:11
Касательно кабелей в ответе №10


1) 3GGBG 3*50RM+35 0.6/1;
2) N3G3EGB5G 3*25/16 6/10 rV;
3) N3G5G 1*4RM 1.8/3 kV;
4) N3GC(1)C(c)GB5G 4*2*1.5RM 0.6/1 kV;
5) N3GGB5G 3*16RM+10 0.6/1 kV;
6) N3GSEGB5G 3*240RM/120 6/10 kV.


Немного информации нашел на сайтах
pozhproekt.ru/nsis/Sertif/Reestr/02_kabprovod.htm и на
pogaranet.ru/asp/qa.aspx?noparma=ziwk&Gid=705&Mode=document  :
1) 3GGBG -----> на данную марку информации нет, но есть информация на марку N3GGB5G ----->
а) кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G
б) кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
2) информации не нашел
3) N3G5G
  а) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G
  б) Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
4) N3GC(1)C(c)GB5G
  а) Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
5) N3GGB5G
 а) Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
  б) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G
6) N3GSEGB5G
  а) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G