Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: f4nt0m від 28 Вересень 2010, 14:56:16
-
Есть такой вопрос, каким ГОСТом или другим документом нужно руководствоваться при составлении однолинейной схемы Щита Собственных Нужд (ЩСН) подстанции?
Есть ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование Рабочие чертежи", но по нему делать как-то не очень удобно.
Есть ли другие варианты выполнения однолинейных схем?
-
ГОСТ 2.702-75 , ГОСТ 2.710-81
-
Roman3R, это по-моему не то.
Я не совсем корректно задал вопрос, я ищу документы в которых было бы написано какие данные должны быть отражены на однолинейной схеме, например Руст, Рном, cos(y), тип автомата, тип разцепителя и его уставка, пускатель и т.п.
Может что то похожее на наш ДСТУ Б А. 2.4-21 Силовое электрооборудование Рабочие чертежи, форма 4.
-
Может кто-то поделиться своим вариантом однолинейной схемы для Щита Собственных Нужд (ЩСН) или аналогом?
-
А с типовых тебя не устраивают? Обычный щиток, можно оформить в простейшем виде.
-
*Андрей*, посмотрел несколько типовых - оформление разное.
Я так понимаю те данные, которые должны войти в однолинейную схему, определяются традициями конкретной организации, ее профилем и требования к данным входящим в однолинейную схему могут быть разными, в зависимости от организации.
-
[однолинейную схему могут быть разными, в зависимости от организации.
ДСТУ Б А. 2.4-21:2008 . 5.4. допускаются отступления от форм 2 , 3 и 4 или выполнение принципиальных схем по произвольной форме. При этом схемы должны содержать все технические данные, предусмотренные формами 2 , 3 и 4 .
-
*Андрей*, Roman3R, спасибо за ответы.
*Андрей*, отдельное спасибо за схему.
Roman3R, спасибо за ссылку, то же самое есть в ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование Рабочие чертежи".
-
ДСТУ Б А. 2.4-21:2008 выпущен взамен ГОСТ 21.613-88.
-
Вопрос к этой теме не относится, но задам его тут что бы зря новую не делать.
Заказчик хочет применить кабели имеющиеся у него на складе, а я вот не могу найти инфы по даммы кабелям. есть ли у кого то информация по кабелям NEXANS:
1) 3GGBG 3*50RM+35 0.6/1;
2) N3G3EGB5G 3*25/16 6/10 rV;
3) N3G5G 1*4RM 1.8/3 kV;
4) N3GC(1)C(c)GB5G 4*2*1.5RM 0.6/1 kV;
5) N3GGB5G 3*16RM+10 0.6/1 kV;
6) N3GSEGB5G 3*240RM/120 6/10 kV.
-
ДСТУ Б А. 2.4-21:2008 выпущен взамен ГОСТ 21.613-88.
в Украине да, а в России по-моему действует вышеупомянутый ГОСТ.
-
в Украине да, а в России по-моему действует вышеупомянутый ГОСТ.
f4nt0m с Украины.
-
Виктор, да я из Украины, добавил страну профиле.
Мне интересна ситуация и у нас и в России, пока что выходит что можно изменить форму однолинейной схемы.
-
пока что выходит что можно изменить форму однолинейной схемы.
Выходит.
-
Касательно кабелей в ответе №10
1) 3GGBG 3*50RM+35 0.6/1;
2) N3G3EGB5G 3*25/16 6/10 rV;
3) N3G5G 1*4RM 1.8/3 kV;
4) N3GC(1)C(c)GB5G 4*2*1.5RM 0.6/1 kV;
5) N3GGB5G 3*16RM+10 0.6/1 kV;
6) N3GSEGB5G 3*240RM/120 6/10 kV.
Немного информации нашел на сайтах
pozhproekt.ru/nsis/Sertif/Reestr/02_kabprovod.htm и на
pogaranet.ru/asp/qa.aspx?noparma=ziwk&Gid=705&Mode=document :
1) 3GGBG -----> на данную марку информации нет, но есть информация на марку N3GGB5G ----->
а) кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G
б) кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
2) информации не нашел
3) N3G5G
а) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G
б) Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
4) N3GC(1)C(c)GB5G
а) Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
5) N3GGB5G
а) Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 0,5 мм? до 4 мм?, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 100, марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GC(i)C©GB5G
б) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G
6) N3GSEGB5G
а) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из полихлоропреновой резины, сечением жил от 1,5 мм? до 800 мм?, на напряжение переменного тока до 35 кВ включительно, числом жил из ряда:(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), марок: N3G5G, N3GGB5G, N3GGR5G, N3GS5G, N3GSEGB5G, N3GSEGR5G