Здравствуйте!
Помогите в расчетах, проектирую 7 этажное здание, 4 этажа офисных помещений, 2 этажа торговые залы, ну тут вроде как понятно, а на первом этаже кафе, никогда с таким не сталкивался.В ДБН посмотрел расчет нагрузок, получается на офисы 0,05 КВт/квм, на торговые 0,15 КВт/квм, а на кафе 1,3 КВт/место. Может кто-то сталкивался с такой задачей, посоветуйте, как правильно расчитать?
И ещё, есть комнаты отдыха и комнаты персонала, какую на них брать нагрузку?
Заранее благодарен за советы!
-
Ну сразу посоветую офисы брать 75 Вт/кв.м. (в ДБНе - 55, а не 50), кафе по ДБНу (для данного случая) - 1,03 кВт/место. Торговля - тут нужно учесть, что удельная нагрузка приведена к квадратному метру ТОРГОВОГО ЗАЛА, а у магазинов есть (в общем случае) еще и подсобные помещения. Поэтому тут не мешало бы узнать формат магазинов, поскольку супермаркет занимающий этаж, это одно, а куча мелких загончиков для продавцов разной парфюмерии/галантереи - это совсем другое. Комнаты отдыха и персонала - это кафе? ну так они учтены в удельной нагрузке кафе, тем более там, преимущественно "копеечное" освещение, ну и там пара розеток для электрочайника. Ну еще следует учесть коэффициент несовпадения максимумов нагрузки (хотя здесь наверно они будут в максимуме, примерно одновременно)
-
По поводу нагрузки на кафе, у меня опечатка я взял, таки, 1,03 кВт/место:)
Магазины промтоварные, вроде как супермаркет на весь этаж, я так и делал - по площади торгового зала.
Комнаты отдыха в офисах, они по 30 кв.м.,и комнаты персонала в офисах и торговых залах.
А в кафе есть еще 2 помещения по 5 кв.м. под посудомоечные, как их учесть? ???
-
Denis,
ИМХО все учтено в удельных нагрузках (тока площадь надо брать общую с учетом ВСЕХ комнат), тем более эти помещения действительно не много потребляют.
-
Может у кого есть расчеты, скиньте как образец :)
-
Расчетов нет, все индивидуально. Пожалуй соглашусь с Electrician, но, по моему мнению, удельные нагрузки хороши на начальном этапе, когда нужно получить ТУ, а вообще лучше привязываться к технологии, и требовать задане, иначе обязательно будут проблемы. А считать нужно каждое помещение (по назначению) отдельно, а потом сумировать с коэффициентом.
-
удельные нагрузки хороши на начальном этапе, когда нужно получить ТУ
Я так понял, что речь и идет о получении ТУ. А когда идет уже конкретное проектирование, то считать нужно каждое помещение (по назначению) отдельно, а потом сумировать с коэффициентом.
, по крайней мере я так делаю, когда рассчитываю ВРУ - сначала нагрузка группы, потом нагрузка щитка (сумма нагрузок групп с коэффициентом одновремнности), потом когда все щитки собрались на ВРУ - нагрузка ВРУ. Примерно так
-
Так и сделаю!Тут заказчик интересный, уже поменял назначение помещений, в результате чего появилюсь кафе на все подвальное помещение!Теперь еще проблема с размещением ВРУ и т.п!:(
-
Denis! Ко всем удельным показателям добавь нагрузки по заданию "ОВ" (самое основное - чиллеры). В результате получится удельная нагрузка порядка 0,1 кВт\м2 общей(!) площади.
-
Без щитовой не обойтись обслуживать ВРУ из коридора нельзя, а по чилерам оень верно замечено! сожрут очень сного, если еще не поставит фанкойлы...
-
Привет. Столкнулся с такой задачей, помимо офисов и магазинов в здании есть ещё и спортивно-оздоровительный центр, какие удельные нагрузки брать для него, в ДБНе не нашел ничего подобного, если кто сталкивался, подскажите. Зараннее благодарен :)
-
спортивно-оздоровительный центр
большой? Какая площадь?
Если всяких саун, бань - нету, прикинуть освещение, вентиляцию вот и будет приблизительно мощность....
А вот если площадь большая - то подумать надо :)
-
Как ориентир, могу дать удельную нагрузку (расчитанную по рабочей документации) для одного корпуса спорткомплекса "5-й элемент" - 72,2 Вт/кв. м. Площадь 1710 кв.м, на ней в двух уровнях расположены 25 метровый бассейн, фитнесс-зона и две сквош-кабины (с техническими помещениями). В книге "Инженерное оборудование высотных зданий", приведены примерные удельные нагрузки для средней полосы России - установленная 140-160 Вт/кв.м; максимальная средняя за год - 30-40 Вт/кв.м.
Вот и выбирай, что больше нравится
-
спортивно-оздоровительный центр
большой? Какая площадь?
Если всяких саун, бань - нету....
Площадь сравнительно небольшая, первый уровень примерно 500м2 из которых половину занимает гимнастический зал двухсветный, а второй уровень примерно метров 700 из которых 250 - второй свет гимнастического зала.
"экспликация" помещений такая:
первый уровень - холл, раздевалки, медпункт, гимнастический зал
второй уровень - администрация, тренерская, каб. лечебной физкультуры, тренажерный зал, кабинеты маникюра, педикюра, косметолога,массажа, солярий ну ессно подсобные всякие
-
Ну тогда основная нагрузка - освещение, + солярий (незнаю скока тянет)....
Тогда прикинуть свет + бытовые розетки, вот и выйдет нагрузка....
-
солярий (незнаю скока тянет)....
солярий - штука энергоемкая, у меня на одном объекте были три разных солярия - 3,4; 9,8 и 13,3 кВт
-
Electrician, не подскажешь какие коэфф одноврем взять для фитнесклуба, на все эти солярии, рукосушки, бег.дорожки и т.д.?
-
О-о-о-о-о! ;) вопрос чрезвычайно интересный и настолько же "мутный". Я брал побольше :-[, в последнем проекте на эту тему у меня было 0,9 для тренажерного зала. Всякие фитнесклубы - это коммерческие предприятия, хозяева которых, стараются выжать из них побольше бабла, чтобы вернуть вложенное, соответственно и оборудование работает в таком (напряженном) режиме. Такое мое ИМХО на данную тему
-