Добрый день. Помогите найти приказ пожарников №94 от 21.06.2010 если не ошибаюсь. В нем идет речь о применении кабеля NHXH FE для разводки сети оповещения о пожаре.
-
Добрый день. Помогите найти приказ пожарников №94 от 21.06.2010 если не ошибаюсь. В нем идет речь о применении кабеля NHXH FE для разводки сети оповещения о пожаре.
Государство бы хоть указал...
-
Виктор, в России NHXH FE не применяют :)
-
Yanel зайди на официальный сайт МЧС Украины
-
Добрый день. Помогите найти приказ пожарников №94 от 21.06.2010 если не ошибаюсь. В нем идет речь о применении кабеля NHXH FE для разводки сети оповещения о пожаре.
Сомневаюсь в существовании такого приказа (имею в виду о возможности применения этого кабеля для речевого оповещения). т.к. по диапазону пропускаемых частот этот кабель не проходит.
Для цепей оповещения со стветозвуковыми устройствами - его можно применять и без приказа МЧС, лишь бы он (кабель) был сертифицирован.
-
Сомневаюсь, что МЧС будет писать приказы по применению конкретного кабеля "взагали". Это скорее может быть письмо (частное заключение), выданное производителю или продавцу в виде согласия на применение данного кабеля в оповещении, либо это может быть письмо, выданное монтажной организации под конкретный объект.
Обратитесь к продавцу кабеля. Если он не знает, то скорее это вариант 2 (монтажная организация). Тут вряд ли дадут, да и вряд ли оно Вам пригодится. Шанс достать - только через знакомых пожарников и их канцелярию.
-
Приказ Государственного Департамента ПБ № 94 от 21.06.2010г. называется "Про затвердження номерних бланків актів прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення".
Где там о кабелях написано - не нашел.
Выложил приказ для ознакомления.
-
Приказ Государственного Департамента ПБ № 94 от 21.06.2010г. называется "Про затвердження номерних бланків актів прийняття в експлуатацію робіт протипожежного призначення".
Где там о кабелях написано - не нашел.
Выложил приказ для ознакомления.
Данный приказ уже ОТМЕНЕН или Приостановлен - кому как нравится.
Эта инструкция изначально была нелигитимна.
Вот из письма минюста:
" ... Разом з цим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм. "
а в инструкции были моменты, явно противоречащие действующим нормативно-правовым актам.
-
Данный приказ уже ОТМЕНЕН или Приостановлен - кому как нравится
Скинь, плиз, ссылку на документ или сам документ об отмене.
-
alex_1503
Насчет легитимности, в июле местное ГУ МЧС собрали всех лицензиатов по монтажу, где довели требования приказа. Несколько объектов по этой методике уже здали, ГЕММОРОЙ страшный.
И не видно никаких движение по его отмене или приостановлении.
Скинь, если возможно, письмо Минюста
-
Извините мне дали неправильный номер приказа. Вот правильный: НАКАЗ МНС України 18.05.2009 №338 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 р. за №505/16521 (Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення...)
Есть интересный пункт 4.2.1 СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідно для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.
И еще вопросик, тот что будет монтировать говорит что в котельной нужно устанавливать взрывозащищенные извещатели, все нормы перерыла ничего не нашла.
-
Yanel используется блок питания с аккумулятором типа БП1230.
По поводу котельной могу сказать следующее - наше обласное МЧС требует оповещатели во взрывоопасном исполнении
-
Yanel в аварийном "случае" (утечка газа) под потолком образуется взрывоопасная зона (метан легче воздуха). Отсюда и извещатели, и оповещатели лично я пользую в т.н. "взрывозащитном" исполнении. Чего и Вам советую.
-
И еще вопросик, тот что будет монтировать говорит что в котельной нужно устанавливать взрывозащищенные извещатели, все нормы перерыла ничего не нашла.
И не найдете. Извещатели во взрывозащищенном исполнении устанавливаются исходя из здравого смысла.
В случае утечки газа автоматика котельной отключает (должна по крайней мере) все оборудование котельной. Рабочими остаются:
- аварийное освещение, чтоб не темноте протечку искать;
- вытяжная вентиляция, чтоб этот самый "утечный" газ вытянуть.
Поэтому нормы на котельные требуют как раз эти системы исполнять во взрывозащищенном исполнении.
Еще раз акцентирую: те системы, которые должны работать во время аварий (наличия взрывоопасной смеси в большой концентрации) выполняются во взрывозащищенном исполнениии.
Наша пожарная сигнализация неоткючаемая. Она работает и в обычных условиях и во время аварии в котельной. Поэтому делать АПС надо во взрывобезопасном исполнении. Хоть прямые указания в нормах и отсутствуют.
Вы же не хотите, чтоб рвануло из-за Вашего творчества?
-
"Косвенно" - ДНАОП "Спецустановки..."
-
Спасибо. Так а на счет кабеля, я поняла что все таки надо делать огнестойким?
-
Yanel , а какой кабель?
-
Так а на счет кабеля, я поняла что все таки надо делать огнестойким?
Это опять об оповещении?
Огнестойким, огнестойким, Е30 берите.
И об этом говорит не только тот приказ, который Вы ищете, но практически все нормативные документы, выпущенные после 2005 года. Начните с НАПБ-Б.06.004-2005 (надеюсь, "Перечень...", Вы имеете?).
-
Перечень имею. просто занимаюсь не своим делом, я электрик. И для меня пожарка это темный лес.
-
просто занимаюсь не своим делом. И для меня пожарка это темный лес.
А потом спрашиваем, почему у нас установки взрываются, а люди погибают... :(
Может, наймите специалиста, а? Пожалейте пользователей.
-
И еще вопросик, тот что будет монтировать говорит что в котельной нужно устанавливать взрывозащищенные извещатели, все нормы перерыла ничего не нашла.
http://eom.com.ua/index.php/topic,1310.msg9808.html#msg9808
ответ № 14