Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: СV від 26 Вересень 2010, 21:47:38
-
Помогите подключить несколько счетчиков по интерфейсу токовоя петля.
Каким кабелем?
Можно ли подключать счетчики последовательно, или каждый надо подключать отдельно?
Нужен преобразователь интерфейсов токовая петля/ RS232.
-
На мой взгляд самый неудачный интерфейс!
Подключается последовательно,естественно ломается один прибор, связь теряется со всеми!.Практикуется по-ветковая схема.
Счётчики не "Елвин" случайно?
-
Мы когда-то альфы подключали, использовали преобразователи их же - ABB (там было подключение 2-х счётчиков на один преобразователь) посмотрите на сайте Элстер-Метроника, с год назад они ещё продавались, ещё у Овена есть CL/RS232, но ими не пользовался. А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
-
А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
Больше восьми устройств на преобразователь мне не встречались,скорее всего ограничение по падению тока в цепи
-
Да, именно по падению. 1,8 В на светодиод и далее источник питания 18В значит до 10 счетчиков и т.д.