Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: СV від 26 Вересень 2010, 21:47:38

Назва: интерфейс токовая петля.
Відправлено: СV від 26 Вересень 2010, 21:47:38
Помогите подключить несколько  счетчиков по интерфейсу токовоя петля.
Каким кабелем?
Можно ли подключать счетчики последовательно, или каждый надо подключать отдельно?
Нужен  преобразователь интерфейсов токовая петля/ RS232.
Назва: Re: интерфейс токовая петля.
Відправлено: yuoras від 26 Вересень 2010, 22:02:00
Цитата: СV
На мой взгляд самый неудачный интерфейс!
Подключается последовательно,естественно ломается  один прибор, связь теряется со всеми!.Практикуется по-ветковая схема.
Счётчики не "Елвин" случайно?
Назва: Re: интерфейс токовая петля.
Відправлено: Alexey_M від 27 Вересень 2010, 09:20:15
Мы когда-то альфы подключали, использовали преобразователи их же - ABB (там было подключение 2-х счётчиков на один преобразователь) посмотрите на сайте Элстер-Метроника, с год назад они ещё продавались, ещё у Овена есть CL/RS232, но ими не пользовался. А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
Назва: Re: интерфейс токовая петля.
Відправлено: yuoras від 27 Вересень 2010, 10:05:36
А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
Больше восьми устройств на преобразователь мне не встречались,скорее всего ограничение по падению тока в цепи
Назва: Re: интерфейс токовая петля.
Відправлено: Vic32t від 28 Жовтень 2014, 19:18:19
Да, именно по падению. 1,8 В на светодиод и далее источник питания 18В значит до 10 счетчиков и т.д.