Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Olga_ від 24 Вересень 2010, 14:24:59
-
У меня ТП одноэтажная, при вводе через стену не выдерживается норма
4500 от земли. Поэтому решили делать через крышу как в КТП.
Прикрепляю свой набросок. Вопрос:
1. Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам.. буду благодарна за
замечания
2. Есть ли типовые конструкции вводного короба?
зараннее спасибо!
-
Уважаемая Olga, обратите внимание на второй абзац п. 4.2.87 ПУЭ, при ограждении соответствующего участка под вводом забором высотой 1,6 м высоту ввода скозь стену можно уменьшить. Если все-же решение о вводе через крышу окончательное, обратите внимание на выполнение последнего абзаца п. 4.2.87 и п. 4.2.88
-
sportal, благодарствую :thumbsup:
-
Помогите пожалуйста. Какие есть идеи по поводу конструкции вводного короба на крыше? Есть ли типовые решения, требования к выполнению этой красоты?
Конечно, с эстетической точки зрения этот воздушный ввод на крыше сотрится мягко говоря нелепо. Но заказчик экономит деньги на кабель.
Зараннее спасибо!
-
А посмотреть на КТП с воздушным вводом и взять узел у них?
например на вот такую
http://uea.com.ua/ktp2 (http://uea.com.ua/ktp2)
-
:thumbsup: хороший вариант!