Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Olga_ від 21 Вересень 2010, 22:39:25
-
Есть ли типовые наработки воздушного ввода в РУ 10 кВ Тп 10/0,4 кВ. Какая арматура, изоляторы, типовый чертёж. ::)
-
Какая арматура, изоляторы, типовый чертёж
407-3-518.88
-
Спасибо. Но по ПУЕ-2009 п. 4.2.84 воздушные вводы должны быть на расстоянии не менее 4500 мм от земли, а в данном типовом 400 мм.
Просмотрев типовые для КТП с воздушным вводом, было решено рисовать аналогично - ввод через крышу. Если есть у кого-то мысли по этому поводу, буду благодарна.
ВЛ 10 кВ выполняется СИПом-3, поэтому арматура должна быть выбрана для СИПа.
-
воздушные вводы должны быть на расстоянии не менее 4500 мм от земли, а в данном типовом 400 мм
Це двоповерхова ТП , розмір 400 мм показаний від підлоги другого поверху .
-
Roman3R, спасибо.
Но у меня ТП одноэтажная, при вводе через стену не выдерживается норма
4500 от земли. Поэтому решили делать через крышу как в КТП.
Прикрепляю свой набросок. Вопрос:
1. Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам.. буду благодарна за
замечания
2. Есть ли типовые конструкции вводного короба?
зараннее спасибо!
-
Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам
Відстань від струмопровідних частин до покрівлі будівель має бути не менше 2900 мм . ПУЕ табл.4.2.1 та рис.4.2.10 .
-
Roman3R, спасибо!