Подскажите разрешается ли прокладка  силового кабеля в цеху по тросу, натянутому раннее электриками по периметру  цеха. Цех предназначен для ремонта автотранспорта. Кабеля буду тянуть один ВВГ4х10, второй 4х2,5.
Назва: Re: Прокладка кабеля в цеху по тросу
Відправлено: tuilri від 21 Вересень 2010, 19:53:55
а чего нет? можно конечно. трос только не тонкий чтоб был диаметром хотя бы больше 5мм. Трос только не забудь с двух концов заземлить на PE-проводник.
Назва: Re: Прокладка кабеля в цеху по тросу
Відправлено: newyork від 22 Вересень 2010, 18:58:08
ну и в гофру его, чтобы пары бензина и сырость не влияли, Так?
Назва: Re: Прокладка кабеля в цеху по тросу
Відправлено: tuilri від 22 Вересень 2010, 20:02:13
в гофру не надо. для этого у кабеля есть оболочка. посмотри типовые проекты по подвеске кабеля на тросе.