Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: KSENY від 21 Вересень 2010, 16:47:19
-
ТП 2х1000 кВА - II категория,
от ПС35/10кВ идут две ВЛ-10 кВ,
планируется выполнить их СИП-3.
Вопрос: можно ли их провести по одному ряду опор, двухсцепных,
если соблюсти расстояние между средними проводами в неотклоненном
состоянии 2,5м (ПУЕ)?
-
Арх.№ 111н/6 Двоколові опори на базі центрифугованих стояків
-
Спасибо!
Есть нюанс, рекомендация от монтажников:
нельзя ремонтировать провод на опоре, если на ней есть хоть
одна линия под напряжением,
т.е. при обрыве, необходимо будет обесточить 2 линии,
так каким тогда образом выполняется II категория...?
Вот теперь я совсем не знаю, что делать...
Нигде не могу найти, чтобы это было написано....
но звучит очень логично)
-
KSENY, ну СИП-3 - это же провод, зачем же отключать 2 линии? Это они наверно имели ввиду если голые провода
-
Спасибо!
Еще бы это где-то прочитать, чтобы окончательно успокоиться...
Будем экономить деньги заказчика, построим в один ряд ;)
-
KSENY, почитай здесь http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/PBEEP/prv3_6.htm (http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/PBEEP/prv3_6.htm) Здесь все четко расписано. Документ действующий
-
если есть потребители 2й категории, то нельзя строить двухцепку, т.к. при повреждении одной опоры полностью теряется все питание
-
есть потребители 2й категории, то нельзя строить двухцепку
ПУЕ ще не відмінили . 2.1.19 Допускається живлення електроприймачів II категорії по одній ПЛ .
-
необходимо будет обесточить 2 линии
зачем же отключать 2 линии? Это они наверно имели ввиду если голые провода
ПЛЗ-10кВ не є ізольована, а лише ЗАХИЩЕНА (зменшується імовірність кз і т.д.), тобто доведеться вимикати обидві :(
-
вообщем вопрос решился таким образом, что проложили 2 кабеля, но причиной этого стала невозможность выйти из ПС35/10 воздушкой - это по факту)
ПЛЗ-10кВ не є ізольована, а лише ЗАХИЩЕНА
но я писала, что собирались прокладывать СИП-3, разве это не изолированный провод?
ну это, чтобы уже разобраться на будущее :)
-
СИП-3, разве это не изолированный провод?
сам провід ізольований, але ця ізоляція є захисною. відповідно, лінія 10кВ, виконана таким проводом, є захищеною (ПЛЗ).
Провода самонесущие изолированные на напряжение до 20 кВ (ТУ 16.К71-272-97) Провода СИП-3 - провода одножильные с жилой из алюминиевых проволок и стального сердечника, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена (http://www.cablecenter.kiev.ua/cabel-silovoy/sip.html)
-
тобто доведеться вимикати обидві
в Вашей же ссылке последней написано:
"- возможность присоединения потребителей без отключения напряжения;"
Значит все таки возможно :)
-
- возможность присоединения потребителей без отключения напряжения;"
Значит все таки возможно :)
кроме того, что пишет разработчик (продавец), есть еще ПБЭЭ.
Кто-то может назвать случаи подключения к ВЛ 10кВ под напряжением?