1. Через кабельный колодец проходят как кабели 0,4кВ, так и кабели 10кВ.
Лотки с кабелями 0,4кВ и 10кВ, проложенные в кабельном колодце-должны разделяться перегородками?
2. Кабели в трубах проходят под проезжей частью от колодца к колодцу в два ряда.
Кирпич мы закладывать не должны. А песок должны мы учитывать в спецификации или нет?
3. Сколько примерно кабеля прокладывается в 1 кабельном колодце типа ККС-5?
-
Вам сюда - http://eom.com.ua/index.php/topic,4617.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4617.0.html) - там есть ссылка на типовоый проект в блочной канализации.
Перегородку м/ду кабелями 0,4 и 10кВ не нужно делать, она необходима при взаиморезервируемых кабелях.
И вот проект может поможет - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=575. (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=575.) Думаю в типовом и предложеном проекте есть ответы на Ваши вопросы. Удачи ;)
-
Перегородку м/ду кабелями 0,4 и 10кВ не нужно делать, она необходима при взаиморезервируемых кабелях.
Спасибо за ответ! Меня только немного смущает, что в
ПУЭ (п.2.3.120.2) - содержится фраза - "силовые кабели до 10кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1кВ, при этом их рекомендуется разделять перегородкой" - это для прокладки кабельных линий в кабельных сооружений.
А для кабельного колодца такое правило действует?
-
ПУЭ (п.2.3.120.2)
Да знаю такое требование, только это по ПУЭ 2009 п.п.2.3.89. 3) ;), но не применял его в проектах, согласование проходил, но чтоб не рисковать наверное в проекте лучше показать! Удачи
-
Мы перегородки не делали - верхние кабели просто прокладывали в сплошном лотке, - вопросов не возникало. Можно еще нижние - в лоток с крышкой запихнуть - это чтоб вообще все было безопасно. Тут вопрос №2 - Киевнегро например очень не любит ККС-ы. Десятник мне говорил - тесно в них. Поэтому мы применяем теплокамеры - если заказчик жадный, или индивидуальные монолитные колодцы.