Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Nastena від 16 Вересень 2010, 18:24:10

Назва: Защитная сетка
Відправлено: Nastena від 16 Вересень 2010, 18:24:10
Подскажите, как делать и надо ли делать защитную сетку над объектом(шкафной газорегуляторный пункт) высотой 4м, который находится под ЛЭП(примерно 2,5 м ) :o В какой технической литературе прочитать и как такая сетка делается?
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: руслан-электрик від 16 Вересень 2010, 20:07:05
Nastena надо делать отдельно стоящий молниеприемник. Литература - ДСТУ по молниезащите (лежит в файловом архиве)
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: Sergey U. від 16 Вересень 2010, 20:22:56
Nastena, кое-что можете посмотреть в ПУЭ п.п.2.5.242 и табл.2.5.50, делели как-то защиту газопровода над которым выполнили сетку из стального профиля. Удачи
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: hi_tech від 16 Вересень 2010, 22:04:35
Nastena, вы наверное хотели сказать как защитить пересечение надземного газопровода с ЛЭП выше 1 кВ?
Согласно п.5.5 Таблица 8 ДБН В.2.5-20-2001 расстояние от ЛЭП до ШРП должно быть не менее 1.5 высоты опоры. Молниезащита ШРП, как правильно заметил руслан-электрик, делается отдельностоящим молниеотводом, причем он должен защитить не только сам ШРП но и еще пространство над урезом газоотводной трубы.
Если ЛЭП до 1 кВ то смотрим пункт 2.4.85. Пример заземления опор газопровода в пересечении с ЛЭП можно посмотреть в типовом проекте ЭС 2.00 лист ЭС 2.00 СБ -
Вот, что нарыл на других форумах:
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: Sergey U. від 17 Вересень 2010, 05:59:37
Не видно заземление сетки над газопроводом, но оно должно быть!
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: *Андрей* від 17 Вересень 2010, 09:56:41
Цитата: Sergey U.
Не видно заземление сетки над газопроводом, но оно должно быть!
Может быть я ошибаюсь, но вроде заземлено только на первую опору от нас, на вторую - нет.
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: anatoliy_XXX від 23 Вересень 2010, 21:41:43
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 "Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" п.6.1.4. За наявності на будівлях і спорудах спеціальних о'єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пару і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5м.   і т.д...
 Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
- при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
п.6.1.3. Захист від ПУБ спеціальних об'єктів , у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитись і утворюватися вибухонебезпечні концетрації газів, повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо.

Із свого досвіду добавлю . Газова служба не погоджувала проект установки газової РШ ( в м. Кривий Ріг ) поки поряд з нею на відстані 1,5 опори знаходилась опора зовнішнього освітлення, довелось опору виносити.

Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: grun від 15 Листопад 2010, 23:09:52
П.2.5.242 ПУЭ Огорожі слід установлювати з обох боків перетину на відстані від трубопроводу, яка дорівнює висоті опори, не опечатка ли? А то, у меня сейчас такая же проблема. Я думаю, что должно равняться высоте опоры, если опора близко, что-бы сетка защитила газопровод от падения на него опоры, а так не вижу смысла?
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: Sergey U. від 16 Листопад 2010, 06:17:36
ИМХО имеется ввиду по длинне трубопровода, т.е. длинну сетки над газопроводом принять длинне равной высоте опоры
Назва: Re: Защитная сетка
Відправлено: grun від 16 Листопад 2010, 08:24:40
Спасибо, Sergey! Теперь понятно, связано с тем, что если опора упадет, то провода упадут на расстояние ее длинны.