Скажите пожалуйста, что нужно для того чтоб подключить двигатель 6 кВ или 10 кВ, например 3 МВт мощности. Какие нужно сделать расчёты? Что должно входить в проект, какие чертежи? Помогите пожалуйста! Спасибо заранее.
-
ну как минимум расчет уставок релейной защиты, что в свою очередь тянет за собой расчет токов к.з.
Плюс расчет двигателя на самозапуск.
Может еще что. коллеги добавляйте
-
Вот книжица по теме (в части расчетов) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1240 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1240)
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1241 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1241)
Глава 4