Есть 9,10-ти этажный дом на 6 секций, и есть 2 щитовых. Средняя секция очень большая: 8 квартир на этаж, 72 на всю секцию. Одним стояком запитать не получается, так как кабель по потерям не меньше 120мм2. Решил разбить стояк на два. Теперь если я запитаю эти два стояка (по 50кВт каждый), у меня получится на одном ВРУ 190кВт, а на втором 270кВт. Думаю запитать эти два стояка от разных ВРУ, и при этом будет на одном 240кВт, а на втором 230кВт. Каждый стояк будет проходить по своему каналу и будет запитывать свой этажный щиток на 4 счетчика. Слаботочку тоже думаю разбить поровну. Ничего ли я при этом не нарушаю?.
-
Решил разбить стояк на два. Теперь если я запитаю эти два стояка (по 50кВт каждый), у меня получится на одном ВРУ 190кВт, а на втором 270кВт. Думаю запитать эти два стояка от разных ВРУ, и при этом будет на одном 240кВт, а на втором 230кВт.
CC19, схематически как-то можешь набросать? Сложно понять.
Желательно на планах.
-
CC19, схематически как-то можешь набросать? Сложно понять.
-
Ничего ли я при этом не нарушаю?.
Вроде нет.
-
Решил разбить стояк на два.
В разных осях или по этажам?
-
В разных осях или по этажам?
В разных осях. На каждом этаже будет рядом по два этажных щитка (каждый на 4 квартиры), и за каждым из них будет свой канал.
-
CC19, меня также интересуют вопросы. На каждое ВРУ по электрощитовой? Сколько квадратных метров занимают вашие щитовые, они в техподполье находятся, имеют ли выход наружу электрощитовые, как вы прокладываете кабели к стоякам?
-
Здесь вроде все нормально. 2 щитовых по 13 м2 (хотя сразу хотели дать 6 м2 >:(), на 1-м этаже, (техподполье всего высотой 1,9м, с возможным подтоплением) выход наружу, кабель (точнее провод) по техподполью и по стоякам в ПВХ трубах. Но вобще-то это только стадия П.
-
Но вобще-то это только стадия П.
Согласовывают проект и на стадии "П", и строят часто уже на этой стадии.
Спасибо, буду прорабатывать и себе :thumbsup:
-
Я делю так:
стояки сечением 50мм2, загрузка стояка - 70%, исходя из этого определяется количество стояков, а дальше предусматривается дополнительное место для их прокладки (ниша с дверью и кабельростом)
-
На каждом этаже будет рядом по два этажных щитка
Думаю, можно. При отключении одного, точно не появится включенный другой. Логика! :)